您们好,小弟在这有一个挣议性的问题。现向大家帮助解决
+ m% }$ j$ j; W! G
$ r# \. u; `1 P风扇电机就是普通家里的12“, 16”的电机,功率最高档也不超过75W。 每个型号的电机都分127V/60HZ, 和220V/60HZ 两种电压
/ \" \4 k" l5 D6 j8 H  r' h
) k/ \' @5 V$ I# u0 W1.工厂在定子做好后打2500V, 0.5MA, 1S的高压,整个电机组装好后再打一次2500V, 0.5MA, 1S高压。% M' s: Z) ^+ i5 |. {

1 X- x- P8 l: L2。以前客户验货员测试按1800V, 0.5MA, 3S, 基本都是一次性通过,
% h5 l8 m+ Z0 y5 E, A( u 2 q0 a" {7 H& Y# Z
3。现在客户按新的标准测试2500V, 5MA, 1S, 虽然说比工厂自己打的标准要低,但是因为反复起码打了3次,如果碰到有些返过工的,就打了更多次。所以里面会有个别击穿现象。工厂的解释是本来就已经打到很高,反复多次后有些就会有击穿的现象,而且这样多次打这么高的对电机并不好。) T2 f- R9 j/ a

2 z$ c/ m% n/ Q9 K; \8 `. Y3 R6 E4。客户那边的解释是要按照IEC的标准执行,IEC规定二类产品低于150V的打2000V,高于150V的打2500V。 所以,他们能接受的最低标准是127V: 2000V, 5MA, 1S, 而220V就是2500V, 5MA, 1S. 我们跟他说不能用二类整机产品的标准来测试裸电机,但客户那边说,因为风扇是属于特殊的产品,消费者回去并不是马上能用,要自己装配的,而在装配的过程中会可以直接碰到电机轴心什么的。所以,就算是风扇电机,也得按风扇整机那样用二类产品的标准去测高压。: ~! _9 M4 m8 J

: M) U$ l9 i# `# A( a8 ], H麻烦大家帮我查查IEC标准是不是这样要求的,客户那边这样操作有没有问题?符合IEC要求吗?应该打多少高压才合理?1 V+ D8 Z7 O& X+ G; Q: y

, p- X/ W( H+ Q2 ?谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2010-6-30 18:26 | 显示全部楼层
II类电器是不能与基本绝缘打耐压的,你的电扇设计时要使外壳形成II类结构,电机打2500V耐压本身就是不合格,但请考虑好转子、外壳与漆包线的电气间隙
发表于 2010-7-1 09:15 | 显示全部楼层
你客户所说的要求倒的确没有听说过,但是在8.1.5有如下要求:
$ H4 ^) I# U. iLive parts of built-in appliances, fixed appliances and appliances delivered in
$ x2 m8 p9 C& D7 e1 J# i7 N, [8 T7 sseparate units, shall be protected at least by basic insulation before installation or assembly.# c; @3 b* ?$ P* j
6 j( Y& W3 D8 y3 |+ j2 N
风扇可视为分离组件的器具,那么其马达等至少要求有基本绝缘,按照基本绝缘考虑就可以了
发表于 2010-7-1 14:24 | 显示全部楼层
IEC没这种说法,标准就是2楼说的,客户这样对产品要求很严格,祼机本身不是完整产品,算半成品。况且也不是II类。按II类打不死才怪,0 \* U4 k+ i& ^/ H2 u3 f; ^
! j! l: v3 s9 \5 Y) O- x
装配前是不通电的,装配后才能用的。; Q4 E0 \6 A) @- F, x. l% f" u! \
装配前应按基本绝缘打,装配后按II类打。
发表于 2010-7-1 15:16 | 显示全部楼层
客户是为了免除他们的责任才无理地要求啦!
发表于 2010-7-1 17:07 | 显示全部楼层
II类电器是打3000V呀
发表于 2010-7-2 10:58 | 显示全部楼层
很明显的是因为客户想把责任归到你身上而想出来的要求,而且降低了他的使用风险。