绝缘导线载流量估算口诀
2 j" i" t1 R6 n, U# D# ^* j
2 z4 a8 }4 s: H2 i# H
3 \$ q; V4 n' {( `6 R) I: C& y
1 g4 T7 [5 a' d5 Z 估算口诀:+ Q6 } I: E. t, _. p- n
8 Y, x$ l& C" N9 ]+ [
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
+ U: w: \: v5 Y9 P - j6 }) x. H- n
三十五乘三点五,双双成组减点五。
) G. J1 Q. q! e, w% B3 V " h( S7 g- H/ J# ~3 F. l! P
条件有变加折算,高温九折铜升级。; h7 g5 a, A4 p0 l) G
J& ~& m" u2 p' b. m4 u' d
穿管根数二三四,八七六折满载流。 ; Y! h8 t: p) h7 @# P( p
& r' G# s! u, Q/ M$ h 说明:
. E. I4 H) d! M
4 S' I+ ]$ s; M4 C5 Q (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
# o0 ]4 m/ S! w. n
3 {; L0 d$ H6 D “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
1 l2 p' r$ T( `; @ 2 _- J x- Q4 [
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
3 W* S/ t5 B+ ^. d+ e4 S
1 i% C6 h4 S8 \: ]) X' L) e “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
8 k" w. O/ @0 z/ O) r$ c* U% _ b* } ^2 s# X5 Y( t8 a
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。 |
|