绝缘导线载流量估算口诀
4 B9 B! Y4 |! i # w6 A0 a/ z& h+ E
3 `4 y3 u* t2 w6 p
- v: B: V4 Z& }; l
估算口诀:
% a" c! y5 y$ [+ @' F5 o* h 2 g" I6 x7 h! D! x' `6 ?
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
; @7 }- A8 C. ^' J1 x- [7 Q ( P. R; t$ Z- v5 ]# y8 G
三十五乘三点五,双双成组减点五。. j2 N+ o- m7 E* ]& ^8 y
, e9 T$ V R4 o* [5 [ 条件有变加折算,高温九折铜升级。% T% U7 h5 c+ v; s
: w# ^- f3 E# a6 }2 B5 F 穿管根数二三四,八七六折满载流。
; x+ H9 N) `- |0 Q% a) B* y A ) i0 T6 y. C& z( A. O1 \
说明:# ?( U3 P/ W# a- t, F
' O( J, j8 X$ m" U8 ?: [
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
1 E* r; x* N$ T0 o
' z* ~4 d" E+ X* W d. `& F “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。2 f3 l, ^2 E- L6 w8 Y
8 q6 G% n- u: q1 R0 R
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
( }, J0 ~% V, {3 {! h ( |, U7 f/ a( k/ g7 P3 A
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。" }/ `) A1 W* Z/ f3 x" C
, ]+ e3 \6 ~/ K t铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。 |
|