请问各位楼主,UL电源线种(如SPT-2 18AWG)和VDE电源线种(如H03VVH2-F 2X0.75MM2)各线的载流量是多少,是否有具体的核算方法,还是标准就的的,请告之。
发表于 2010-6-5 08:30 | 显示全部楼层
6A的样子。可以查下电工手册哟
发表于 2010-6-5 09:46 | 显示全部楼层
绝缘导线载流量估算口诀
2 j" i" t1 R6 n, U# D# ^* j   
2 z4 a8 }4 s: H2 i# H   
3 \$ q; V4 n' {( `6 R) I: C& y   
1 g4 T7 [5 a' d5 Z     估算口诀:+ Q6 }  I: E. t, _. p- n
    8 Y, x$ l& C" N9 ]+ [
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
+ U: w: \: v5 Y9 P    - j6 }) x. H- n
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
) G. J1 Q. q! e, w% B3 V    " h( S7 g- H/ J# ~3 F. l! P
    条件有变加折算,高温九折铜升级。; h7 g5 a, A4 p0 l) G
      J& ~& m" u2 p' b. m4 u' d
    穿管根数二三四,八七六折满载流。 ; Y! h8 t: p) h7 @# P( p
   
& r' G# s! u, Q/ M$ h    说明:
. E. I4 H) d! M   
4 S' I+ ]$ s; M4 C5 Q    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
# o0 ]4 m/ S! w. n   
3 {; L0 d$ H6 D    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
1 l2 p' r$ T( `; @    2 _- J  x- Q4 [
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
3 W* S/ t5 B+ ^. d+ e4 S   
1 i% C6 h4 S8 \: ]) X' L) e    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
8 k" w. O/ @0 z/ O) r$ c* U% _  b* }  ^2 s# X5 Y( t8 a
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。
发表于 2010-6-5 20:18 | 显示全部楼层
2X0.75MM2,   7.5Ai吧
! Q9 M/ z+ _) w
" o7 v8 W4 I3 {一般是导体规格的10倍
发表于 2010-6-7 16:54 | 显示全部楼层
关于载流量和线径的关系,DIN VDE 0280 里有具体说明
发表于 2010-6-7 17:13 | 显示全部楼层