基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触,标准里没有找到不可以直接接触的条款.
% m- w" F7 w. u是否是通过泄漏电流和电气强度来判定?
发表于 2010-5-27 22:40 | 显示全部楼层
  
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:46 | 显示全部楼层
有没有前辈指点一下?
发表于 2010-7-4 19:00 | 显示全部楼层
不可以要加黄腊管
发表于 2010-7-5 08:18 | 显示全部楼层
引用第3楼miss_cloudy于2010-07-04 19:00发表的  :, S1 W; ^9 P8 S7 a2 |) @
不可以要加黄腊管
是的!需要增加附件绝缘的
发表于 2010-7-5 13:06 | 显示全部楼层
可以与绕组直接接触0 q" I& ^: Y& i, V! N
但是有前提条件
4 \  N! Y1 }: `( C, \# m导线的耐热等级不能低于电机的绝缘等级
; I/ R* Y/ K/ E2 k否则需要加装不低于电机绝缘等级的绝缘套管8 @) `- Y1 B: C0 }6 y; e9 _

) ?% {9 E" k4 ]6 N8 M, x1 V" D希望回答能够给你帮助
发表于 2010-7-6 13:06 | 显示全部楼层
LS的答复很全面了,这是新版GB12350-2009中的要求。
, [& Y4 q1 `- D. ~$ h  R但还有一点需要说明,加装套管后对电源线的耐热等级可适当降低。标准10.2条表4中有明确规定
发表于 2010-7-6 13:10 | 显示全部楼层
要加个套管
发表于 2010-7-9 17:13 | 显示全部楼层
最好加个套管。
发表于 2010-11-8 11:28 | 显示全部楼层
可以直接接触,但是要高于电机绝缘等级