接地电阻测试方法(附图)
0 j7 l5 `8 ]* `) G2 r9 H* k一、接地电阻测试要求:6 D" U1 j" e2 a2 t& a5 {$ ~+ W
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;9 X ]8 G- k G1 |7 U
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
* x. O$ l4 W }c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;; I q% H7 a3 d: g1 e
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
S) {" j' u3 z4 @% f7 Z2 f6 s3 u5 se. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
' n( L9 H! M% k二、接地电阻测试仪; [8 O6 T; `* f6 t7 y2 j
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
$ k* n) Q3 V. d# w) j8 p$ l* R三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。6 ~6 \. R/ _! R
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
% ]2 V2 Y* A- g9 A1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 % P2 m9 f" c' ]5 o
2、辅助接地棒二根2 ~: J$ `) ]! H3 Y
3、导线5m、20m、40m各一根
$ _7 H# n" V" k" j% V9 C五、使用与操作
0 o8 S& W) m, c( ]9 x1、测量接地电阻值时接线方式的规定
8 ~3 C. I* e9 D* Q# B% P+ z仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
7 u- }% j. t8 p* Y# @& ]1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
4 l, F1 K# b& x8 @/ N" S/ H+ r将仪表上2个E端钮连结在一起。
1 I' r. D# T5 Z9 I此主题见附件1图片!
, n3 k4 S1 d) X: t$ d3 h7 G" p1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
. {5 D* g7 ^; Z1 {: Y将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
) e7 {% l+ R7 t2、操作步骤6 \% C% c: y7 h1 I# z
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
& z+ V( x. ^" G5 L3 E- o( z! P2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。6 [5 U9 t. ^4 _) b" }
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。5 c! _1 `$ m& `( ^
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。: p. D' b& d- c) P
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。' {- E6 O$ O( m3 k
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
4 l/ b$ a8 D- |. [6 l& v1 }$ z" @六、注意事项
7 L" p( c# M2 t: d: g ?1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。( ~5 S; F, ~1 M: K* v; r
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
$ f, O& L6 @- X: L+ r6 K) d6 @
9 \" x4 u& y5 L: G5 @此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|