美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:3 y$ {- O. C4 o
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
6 ]! m# l/ ~ y* q, [ p: Z4 [ E" d4 H! d) X5 ?6 `1 C
2.“范围A”的要求:
/ d6 N' T } J) j3 f. ^115~120V系统:$ P- i T! J7 q
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
. ^6 {8 Q" m/ o& \# \% X; i无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。5 x6 u- q9 X* Z; X; p H+ }8 z
4 F1 v- C$ e% M8 o, D6 R
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)4 O' U' }3 X0 x3 F; H6 w* ~
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
0 \6 E% q6 }" \: K, d) J9 |无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
/ K9 `! N9 R g
& ?7 i% F! i4 u( p( _' k13200V系统:供电点12870~13860V。, y: d& p/ i# c8 Y" l4 {' I d* A
& S( O+ K3 j6 I4 t9 U3 e3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
- V& w1 B+ ^. M4 z# H
8 _# r& w+ h/ p: ?" p美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).$ Z; M& e) s1 {& Q$ |. P' `
5 Q/ n# D+ f$ c5 g: W/ A9 ]在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。! g( v9 h3 v1 a4 w: f) @/ t8 m/ R
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|