发表于 2009-12-29 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?; g" O( @# i7 `# V
0 S; t% z- p: G; ]
因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。# c0 q  P  c6 v1 N2 X

0 c0 u" B( B$ V& q6 l' w4 `- u. g到底是不是SELV电路啊?
发表于 2009-12-29 15:30 | 显示全部楼层
不一定!) h6 z  S6 D1 q; m7 z8 Q
/ \) J3 l( F, G3 Q0 s
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
发表于 2009-12-29 15:32 | 显示全部楼层
POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:10 | 显示全部楼层
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :5 c0 g; a" F; @* D& ]- D
不一定!- l" c1 U3 y# ?) u; k
0 P. Y, N6 R# j3 Y& b3 S
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?
发表于 2009-12-29 16:56 | 显示全部楼层
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :4 G, ?( P) o# j. _3 J
. t5 B% @% g9 {+ j6 y
故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压
发表于 2009-12-29 16:56 | 显示全部楼层
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :
+ |# D5 k5 A2 I- d- k  a! K  q) X不一定!
0 s9 B# H; ~" ]& z- L1 {' Z1 E( s: ~2 w
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
+ L! `: a9 q9 k. U& ~
6 c/ F! ^& t$ j* n( V
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
4 n, r9 Z5 a2 V; v5 z+ b% ~
) K9 }& E" s; p那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???
发表于 2009-12-29 17:10 | 显示全部楼层
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :9 f- m; {4 X& m4 T% N

0 Z& H- o, K7 b& p0 k; x$ i$ g故障情况下的电压怎么确定?
4 ?! k* M6 l6 Q$ {2 L8 i

1 S* L( P( v8 J& }SELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
发表于 2009-12-29 17:11 | 显示全部楼层
SELV 的电压各个标准是不一样的,
0 C$ v* G2 h, G0 O$ T' H& D, u而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
发表于 2009-12-29 17:13 | 显示全部楼层
引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的  :7 D: p* u. T) D2 l! P
/ _) A, T1 _0 N% `$ [

8 Y# B2 w" U- K# j& j# H* E8 Q: z+ m5 `( H7 l& d
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。/ F5 S' ?9 C' e2 A& o) K; F# K
+ v1 u& Q: {6 H
.......
) E$ k' S( P1 A
不好意思,上面说的和能量有关系说错了!
& |( z% H9 z$ @4 C! M2 t  y, s: K4 T+ @* z1 ^+ w9 R
额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!
发表于 2009-12-29 17:15 | 显示全部楼层
引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的  :0 Z6 k& y1 R' P! E  y
SELV 的电压各个标准是不一样的,% c' N3 q" @3 K  j; P
而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
  t9 w0 N0 c7 _3 r

1 n& ^* B) t/ \对的!: b5 P; y* U$ ?( ?, v6 V4 ^, e

$ M# o. \; R* hIEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!