[IEC标准产品] 家电产品中是否当慎用51号编织软线!

[复制链接]
发表于 2009-12-23 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
51号编织软线常常被一些企业用在温升验期间其外部金属部件的温升超过75K 的家用电器上,替代聚氯乙烯护套软线。常见的产品有:电熨斗、室内加热器(电热油汀,辐射式加热器等)、某些液体加热器具等电热器具。但是51号编织软线现在还可以用吗?7 M0 n. p0 \; H; B
1  根据GB4706.1 要求:
: z& h) C- z3 q( Z/ [! }“25.7 电源软线不应轻于以下规格:9 p/ g1 o1 F5 Z, v! v; _
—编织的软线为GB5013.1 (idtIEC 60245)的51号线,如果在相应的特殊要求标准中允许使用;
) ]6 X% S" M& ~: `. J4 u+ t- }…… ”/ A7 C6 i, m+ G* [9 ~
注意,这里要在“特殊要求标准中允许使用”的情况下才可以使用。前面所述产品中似乎只有电熨斗的特殊要求中允许使用,其余产品的标准均无此表述。% ^4 J3 Z( E$ f5 |9 j5 r1 D5 T

0 D3 p5 c7 o# h" P: `4 s2  GB4706中电源线是引用IEC 60227、IEC 60245标准来要求的,并且是“未标注日期的引用文件”,因此最新版本适用。而2008版的IEC 60245和新版的GB/T 5013-2008都已经没有了51号线。这是否意味者51号编制软线,已不再适合在相应的家用电器产品上出现?8 [  ^7 J" V/ {1 J$ u0 p% L/ }

8 r' l5 l- ]% W" V2 V& V/ f据欧洲《Weekly overview report of RAPEX notifications -week 44 – 2009》现在已有国内生产产品因使用编制软线在国外被禁止销售。
- ]2 `. t9 o1 Z0 ?, p8 U( w) h见:http://www.angui.org/read.php?tid-62479-fpage-2.html
0 D, ?; q3 [4 w# Q* `5 }0 j# E
3 E1 s3 b/ K7 W* }1 K还请大家注意和交流。
发表于 2009-12-23 12:28 | 显示全部楼层
这个是由于国标通常比IEC晚一版的原因造成的, IEC 60245对应的国标GB/T 5013-2008更新得快, 4706更新地慢. IEC 60335-1的A1和对应的EN版本中已经把51号线删掉了, 所以出口的都不能再用了.国内的应该请相关人员尽快更新标准, 不能各个标准委员会各自为阵, 整机的标准要关注零部件标准的更新