查看: 5085|回复: 13

[电源产品] 关于IT配电系统

[复制链接]
发表于 2007-9-13 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Kenfang,你不让回复你的帖子我只好另开新帖,见谅!4 }; R4 D4 a/ z' E# Z1 E9 ]
( w& ?( v& N; }* K6 x
关于IT配电系统,主要分布在法国北部的山区和北欧的挪威  y7 y, i5 x8 G% K! b
在法国N线是通过电阻与大地连接的,但阻值不得而知;
' R. H2 Z& n* z在挪威N线是通过浪涌抑制器等防雷器件与大地联系的。
0 x+ O: L+ }9 k. Z5 }1 z在线线电压230V的系统中是没有N线的,L与大地通过电阻连接;有点相当与美国的双L线系统。
& g7 J; s. j5 b7 X( D& v. k! y# ~1 v3 V" [$ N
在中国的少部分的电站中也有N线不接地系统,N线与地之间的电阻是1000ohm,(查一下国内的配电资料可以得到相关的信息)+ H6 \8 k. ~# p2 A4 r' K& n

& g. W) M/ m# B至于为什么在IT配电系统中使用双保险丝,我现在还不太清楚,对于ajay的问题无法给出正确答案,好像是分布电容产生的无功电流造成的接地故障电流回路。期待高手的回复!
发表于 2007-9-13 21:40 | 显示全部楼层
"最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
0 r" ]+ C" }' u是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
, P# R5 F1 B; p大家挺惊讶的吧,呵呵。"6 j) ^# E# s4 L3 y# a' a' `" Y
& I! `, K. [" `" g" B" I# `
我还是相信IEC标准,kevin1946 可以看看IEC60364-1:2005,如果有这么大的错误,早就招到各国委员会的强烈反对,在05版之前几版应该就改掉了.
 楼主| 发表于 2007-9-13 21:44 | 显示全部楼层
引用第1楼ajay于2007-09-13 21:40发表的  :
1 I+ Y) z4 ~3 z( ^"最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗," |% v3 |- G; R6 W6 C4 W
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
% b- l3 j. v; c大家挺惊讶的吧,呵呵。"; D6 u3 C+ [4 _( {) g+ ]
+ s$ c" [% K2 P  _
我还是相信IEC标准,kevin1946 可以看看IEC60364-1:2005,如果有这么大的错误,早就招到各国委员会的强烈反对,在05版之前几版应该就改掉了.

4 Q$ W+ p0 y6 `9 G* Q" O  p! a在IEC60950-1 2ED 2005的附录V有对IT配电系统的说明,我也是引用的标准啊!电阻和防雷器2种情况都有,只是国家不同!NEMKO工程师只说他们国家的情况,可以理解嘛!0 c( I3 \/ Z& u8 Y! |0 @: w/ L: R
至于1000ohm的阻值,我没有看到相关的标准,所以不敢妄下结论,如果IEC60364-1有明确的描述就没有问题啦!
 楼主| 发表于 2007-9-13 22:03 | 显示全部楼层
Kenfang,看来有时候不可以只听认证工程师的,还应让其拿出标准的依据来,哈哈!
发表于 2007-9-13 22:16 | 显示全部楼层
1000ohm的阻值 我是查到我们国家的标准里面有描述.& O+ J1 x9 U" K/ }( ~
至于IEC的标准,我还没有看到.
 楼主| 发表于 2007-9-13 22:21 | 显示全部楼层
引用第4楼ajay于2007-09-13 22:16发表的  :
& }: N2 U$ G: u% P8 j. u' ?1000ohm的阻值 我是查到我们国家的标准里面有描述.% H" N, U! H- @0 v
至于IEC的标准,我还没有看到.
这个我也看到了,是讲的我们国家的部分中线不接地系统!
发表于 2007-9-13 23:03 | 显示全部楼层
我花了几个小时在图书馆,发现接地电阻没有你们所说的那么简单。所以我不是很相信你们给出的1000ohm的说法。  
( l) O# f. b; R我是觉得NEMKO的应该比较熟悉IT系统,所以我直接向他们询问,由于时间关系,我没来得及问他细节。但是,就像我之前问你的一些问题一样,我会问他为什么的。   [s:3]
发表于 2007-9-13 23:26 | 显示全部楼层
引用第1楼ajay于2007-09-13 21:40发表的  :! L( a: f: q9 m% W: a$ a
"最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
! R3 Y0 M, Q0 C. l是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
) }! ^. f( ]) J. O7 T9 }+ x大家挺惊讶的吧,呵呵。"/ y2 a$ F9 T+ D7 {6 f3 ]& i
5 I0 T$ y$ p! U: q/ i
我还是相信IEC标准,kevin1946 可以看看IEC60364-1:2005,如果有这么大的错误,早就招到各国委员会的强烈反对,在05版之前几版应该就改掉了.

! W' E8 x3 k! M我不会贴图,建议大家把1950, 60950版本中对应部分的IT系统示意图贴出来给大家看看,可能在直观上就发现标准在这里的变化了。
发表于 2007-9-13 23:45 | 显示全部楼层
引用第6楼kenfang于2007-09-13 23:03发表的  :
; p  B9 u1 {( V6 |: K" |我花了几个小时在图书馆,发现接地电阻没有你们所说的那么简单。所以我不是很相信你们给出的1000ohm的说法。  ; Y4 @5 L, J1 I- h8 j/ A
我是觉得NEMKO的应该比较熟悉IT系统,所以我直接向他们询问,由于时间关系,我没来得及问他细节。但是,就像我之前问你的一些问题一样,我会问他为什么的。   [s:3]
( y' T6 @0 o6 v4 z$ a: t5 |
上面说过了1000ohm是国标的要求,IEC标准还没有看到这样的描述.
发表于 2007-9-15 23:17 | 显示全部楼层
NEMKO的工程师用这么一句话来说明ajay兄弟的疑问:% O$ p/ b/ f1 X* G, X
大致意思:那个转换开关是IT网络有的,在办公室和家庭的电网是没有的。
' }" \5 V! i6 J( i- ?; d4 h# |不知大家明白他的意思没有?