楼主 |
发表于 2007-9-14 08:29
|
显示全部楼层
真是抱歉让你等了那么久,这个版的版主白天都不在!我来回答你的问题:, X( g4 L2 O1 ?" s' E" U
: M( J; W0 `7 `请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?1 p# ]5 s) e' F! L$ K
Adaptor的输出线不属于与交流电网的连接线,输出线是和电网隔离的。6 F a, `+ v$ ~& L) G
/ [6 D7 y4 ^% ?0 \6 m: Y
那么上面那个表格不适合ADAPTER的输出线了?
( x, F5 [) `. o' q5 |& Z) C' K1 x3 j/ I5 d. {% ~
在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?! n l4 F6 w! V' h
7 ^: L. O8 M( @8 N$ V k! ~使用于哪些国家还不清楚, AWG22对应的截面积是0.342mm2,允许的最大电流是1.48A。7 {, \& e: R# ]$ n& a/ S
' h- m/ ]& J) b$ u2 l. c
对于输出线一般根据实际的温度测试进行判断,如果选用的线太细会造成线的温度过高,输出线的压降比较严重。- x7 T* k! Y/ I8 b( a9 k2 {
7 g0 T# J& L1 G
那么我要选ADAPTER的输出电源线的话,根据什么标准来选呢? |
|