广东安规检测
有限公司提供:
标准2.1.1就说了,SELV电路是可以接触的。, G0 V7 n# a/ V( @  O
那么为什么SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT?
5 v( W$ A) H. {" Z8 Z- {那么SELV电路到底可不可以接触?
发表于 2007-9-11 09:32 | 显示全部楼层
不清楚LZ问问题的意思,可否说得更明白些?
发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
SELV电路到底可以接触;* F& z+ C  W8 }& r' v6 W
4 m3 Y4 x9 C; O1 i' B
但是SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT,不清楚原因,希望有人可以解释!
发表于 2007-9-12 10:47 | 显示全部楼层
EN60950-2006# h$ q/ c, U. p3 A! i
2.2 SELV CIRCUITS shall exhibit voltages that are safe to touch both under normal operating conditions and after a single fault (see 1.4.14). If no external load is applied to the SELV CIRCUIT (open circuit), the voltage limits of 2.2.2 and 2.2.3 shall not be exceeded.----为什么做
" P4 w" Y% `' d, tTOUCH  CURRENT的原因.0 V' ?: N8 s* d- i
2.4 .1 Except as permitted in 2.4.3, segregation of accessible parts of LIMITED CURRENT CIRCUITS from other circuits shall be as described in 2.2 for SELV CIRCUITS.---做LCC的原因
发表于 2007-9-12 10:53 | 显示全部楼层
现在明白楼主问的是什么了.
; g  {/ o9 m+ }/ ]6 n7 Q对于TOUCH CURRENT,不但跟电压有关,也跟电流有关,所以需要做
6 E% n' R: e4 \2 t. e* u但是对于LCC,现在学没想到
发表于 2007-9-17 12:04 | 显示全部楼层
LCC主要是限制电流的,selv的定义是针对电压,不知道这样解释对不对?请大家多提意见   [s:3]
发表于 2007-9-17 13:56 | 显示全部楼层
[quote]引用第0楼kenfang于2007-09-11 00:02发表的 SELV电路到底可不可以接触? :
5 W5 C6 `( o9 F标准2.1.1就说了,SELV电路是可以接触的。6 T. N" }& R+ P9 i) w7 i
那么为什么SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT?9 V4 a+ y& Y! |/ K, u
那么SELV电路到底可不可以接触?[/quote
- E8 v& G  F' I8 d) N" G2 b/ x2 {( |( v' o+ p, V; u
SELV电路当然可以接触.
# J( Q4 E$ k0 QSELV电路端子并不需要进行TOUCH CURRENT,TOUCH CURRENT主要考核断开PE后,金属外壳的漏电流,这主要是由电源初级的Y电容等引起的,与SELV电路无关.
7 M+ |, v7 y6 A; q9 t- U另外,我看了几份权威机构IEC60950的报告,SELV都没有测LCC.
发表于 2007-9-17 21:14 | 显示全部楼层
引用第6楼ajay于2007-09-17 13:56发表的  :: X7 X+ n3 j) k4 e
[quote]引用第0楼kenfang于2007-09-11 00:02发表的 SELV电路到底可不可以接触? :
- u) u& s  V, y, R' M标准2.1.1就说了,SELV电路是可以接触的。7 X* A) o' e. B" Z
那么为什么SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT?
2 L1 w/ u7 |. N" m( k8 K3 j那么SELV电路到底可不可以接触?[/quote1 |( _# |" p) I, B

0 K5 K5 G: U6 T  d2 j0 {3 o: o.......

! W9 ^2 F/ D8 n4 ~0 `& v9 `1 R0 Btouch current 还要测试输出端子部分的,不仅仅限于外壳;( D6 r5 e9 W' E) v9 {
LCC没有测试的前提是否是没有跨接D/R绝缘的器件呢?
发表于 2007-9-17 21:37 | 显示全部楼层
1.输出端子在可触及的情况下才测量touch current 。. R5 j1 A1 C8 d% B7 e
2.其中一份有跨接Y1电容,难道是认证机构疏忽了?
发表于 2007-10-31 10:19 | 显示全部楼层
引用第8楼ajay于2007-09-17 21:37发表的  :- }1 j1 i+ ]" X( ]% x( w8 w. i) J
1.输出端子在可触及的情况下才测量touch current 。
( a+ z7 }# w& V- F: p2.其中一份有跨接Y1电容,难道是认证机构疏忽了?
肯定是认证机构的问题!4 B9 N9 ^: p4 K/ V* X
凡是有跨接D/R绝缘器件的SELV电路,一定会测LCC。