普通家用空调温度控制器,申请EN 60730-1,以及EN 60730-2-9的要求时,对于第15章制造偏差和漂移的要求,房间控温器在-2部分附录AA中并没有强制要求偏差和漂移必须小于多少!( |" g  U  e! ^! ]4 b2 Q# J4 f
是否意味着房间控温器不需要定义为2型动作的控制器?& b4 U# S7 m" ]9 p% c$ M& R
我想知道通常对于房间控温器比较常规的定义是1型还是2型比较合适?
( G% D3 E: f" n3 S  / H* W( I; t, g1 P. a9 ?
4 J5 E, }! z0 l! [# H/ x
1型动作$ @+ k; ^9 z; |: i5 _, O
  没有规定其操作值,操作时间或操作程序的制造偏差和漂移的,而且按本部分试验的自动动作。
+ o! l( C( P' \6 w3 ^; {* M0 {2型动作9 h% \4 Z4 l1 w7 \2 d# k* t7 Y
   规定其操作值,操作时间或操作程序的制造偏差和漂移的,而且按本部分试验的自动动作。
发表于 2010-7-15 09:44 | 显示全部楼层
认证机构一般都做成type 1 action 的