[电源产品] 电源适配器的耐压问题

[复制链接]
发表于 2009-6-30 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位安友们,求助啦. w; h! G3 K% i* z! `% c' Q
公司准备采购一批电源适配器,规格如下:
/ e7 p8 S- m' C输入AC100V~240V 交流50/60HZ8 x. d: k0 ^$ U3 E& ]. s
输出DC19V 3A
' ]; E" m  [6 m输入是单相加接地保护的3PIN接口.0 O" y% @; M% m6 V
请问这样的设备在测试耐压时应如何测试?还有如果电源适配器是一类设备,如何验证接地保护是安全的?
发表于 2009-6-30 23:35 | 显示全部楼层
因为是Class I的产品, 耐压测试为(如果是塑胶外壳的话):
' M; r4 v3 v: f0 E$ Y4 F& {一次侧对二次侧打3000 Vac, 一次侧对外壳3000 Vac, 地Pin的线打基本绝缘的电压.
发表于 2009-7-1 00:01 | 显示全部楼层
耐压测试初级输入对次级输出端子为3000Vac,一般电源适配器都是塑料外壳,所以初级对外壳也是3000Vac,基本绝缘部件(接地部分)如果可触级,需要进行1500-2000Vac的耐压,具体数值需要参考工作电压,如果打2000Vac能通过则一般没有问题。
8 Y! l, o8 D/ ?2 n$ d6 b; E0 w验证接地保护是否安全,可以通过接地电阻测试,如果测试电阻小于0.1欧则说明没有问题
发表于 2009-7-1 09:08 | 显示全部楼层
如果是95或65产品
) V. Y, k# I1 p/ A/ G* D加强绝缘:3000;基本绝缘:1500