安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1955|回复: 9

[产品认证] 求助- 网络线材質使用銅包鋁與UL認證疑問

[复制链接]
发表于 2009-5-26 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
网络线廠商告知若使用純銅或銅包鋼申請UL758/ 1581是沒問題的, 但是若使用銅包鋁因為UL758裡面第五章節有提到限定這才值最小只能用到12AWG, 一般网络线都是28AWG所以會有問題.) v' F. V8 H. U3 ~; w: g
但是現在所有廠商幾乎都是使用Gat5/ 5e的銅包鋁線材. 是不是真的不合格? thanks
发表于 2009-5-26 14:42 | 显示全部楼层
UL不會認可的.他們敢印UL標誌嗎
发表于 2009-5-26 14:46 | 显示全部楼层
是的, 銅包鋁不論是在 # _. `. p# S, W  O3 ]! E) A
1) 通訊用線 UL444  ---不是合格使用導體
) I' Q* t0 W- w1 q0 a
( g; e( s/ d" I0 v2) 電器內外部用線 UL758 ---12AWG 以下不是合格使用導體 (不包含12AWG)
; }+ T. U' T% \! c4 l0 w( [) @: V/ C; l9 ]) L7 Z7 h$ X1 X4 x
所以使用銅包鋁生產網路線, 基本上沒有安規可以套用
 楼主| 发表于 2009-5-26 14:48 | 显示全部楼层
就是都有印UL2835的字樣阿裁決的困惑, 線材廠說沒問題, 也提供UL工廠證書, 但是客戶又說不符合UL758規範, 可是詢問過UL官方, 卻沒有正式回覆. 困惑阿~~
发表于 2009-5-26 14:52 | 显示全部楼层
就目前的UL758或UL444標準是不符合的,不符合標準,UL是不會認可的.還是請慎重.
 楼主| 发表于 2009-5-26 14:59 | 显示全部楼层
2樓的說的是沒錯, 但是我重複看了UL758原文在第五章節怎們看都覺得解釋不清楚, 雖然有表格明確指出銅包鋁線徑的限制, 底下是我對文章的解釋
- t7 D* X0 ]7 V, t; ^8 i3 t解釋一,
# E) S2 M$ K0 \. ^4 F# B導體是不能使用在一些條件給任何溫度, 是超過在表格中所列出來的材質並參照第三欄的指標. (所以是針對某一些條件, 但是又其他文章說明是哪些條件)$ e* k7 X. {8 M) {. V* ?, K
subject:在某個使用的條件下??& n8 l: O+ r2 n5 r* H) j
% r9 x6 q# Z& @7 s/ ]

+ m1 [: N6 \; c) ~7 K5 I解釋二,
3 H. e: k- l! a2 u: R# F( P導體是被規範在使用表列中不同金屬中所對應的適用溫度不能超過表列的溫度值.
8 n2 ?3 G7 R9 C& N, o. L! I3 ?並要依照ASTM的規範, PS,這些conductor是不可以超過使用在表列的溫度! ~3 d1 C7 M) J' p8 H  t
(是不是應該是指在溫度值內就可以使用?)ASTM B566-93是規範銅包鋁, 並且涵蓋各線徑都有, 又未何不能用?
 楼主| 发表于 2009-5-26 15:02 | 显示全部楼层
4樓說的也沒錯, 不過UL444不用去考慮了, 因為這規範已經說明只能允許純銅的線材, 現在沒人想買純銅的gat 5e, 客人要求便宜就好.
发表于 2009-5-26 15:22 | 显示全部楼层
就是因為解釋不清楚, 才會有目前的亂象.
) j- H3 {% u0 f$ N3 t5 n% F4 D  a1 g0 B6 g6 \; [1 i6 c" D
目前的銅包鋁已經廣泛的使用在網路線, 再加上銅包鋁生產技術成熟,% H" Q6 o- I4 T' |( Y
以目前市場上追求低價的心態, 線纜製造廠商在灰色模糊地帶生產是可以預期& S/ _+ K  n) G1 O" ^% w  v+ n

, ^$ W$ r; D. A3 Q1 G9 n樓主的解釋一與解釋二只是灰色地帶的說明方式, / [6 m) t0 z4 c9 m
UL785內表列的導體使用方式, 無小於12AWG的銅包鋁使用方法,
; E0 j. h9 d* f8 p/ z% l; H以後查起來不論如何都會有些麻煩.
发表于 2009-5-26 15:41 | 显示全部楼层
個人理解tab 5.2所列導體材質為AWM所適用的,並不是所有ASTM的都適用,並且使用溫度需在所列溫度範圍內.
% a( k8 K* k5 u- {* N- D+ t另一方面理解,UL標準沒有明確規定的,也不可以,會被視為違犯UL規定的.可以給UL(STP)建議修改UL標準.
 楼主| 发表于 2009-5-26 16:03 | 显示全部楼层
UL的修改除非我是美國電纜公會的高級會員吧 ~ 8 r* |) d/ R; H0 @, t0 Q) I) r, W
偏偏UL 廠驗人員跟規範是不同系統的, 怎解釋都沒人理.
# A5 I, R5 |# D- f$ Y# k4 }; X+ R" q另外, AWM好像只有mark的規範, 有導体材質規範嗎?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-7-29 16:04 , Processed in 0.187172 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表