[电源产品] 电源PCB结构讨论有图片

[复制链接]
发表于 2009-5-6 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品描述: , U# j  |: h% b: T) z6 `2 F
输出为几种SELV电路,L和N于保护地之间采用(222,2KV的Y电容器)。 1 y/ y) b# @$ k
后面有疑问的地方可以留言,我详细回答。
- O( G1 I1 f0 D/ H2 a& x0 I. i0 x; g$ V( u9 l
以下提问:
. _5 |9 x- L0 F8 u& K1.大家对这款电源结构有什么看法,?(描述)
5 G1 ?$ n8 a! s7 a+ `4 u2.它能过抗电强度吗?(外壳是金属,输入-输出,输入-外壳你想施加多少抗电强度电压。) 1 l' |+ G0 ~% {
3.此款开关电源大家是否常见类似结构?
( a2 H! h& f: m; @+ [& I, P3.有问题你会怎样整改?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-5-6 17:56 | 显示全部楼层
這塊板子是我見過最爛的了!  問題實在太多,  光這塊板子上就有N處問題!  如果考量到外殼應該更多問題了!  % {9 X- {. z2 V. }/ G( c4 s
最嚴重的地方是一二次壓根就是亂搞!
& i# D0 E; M7 B# z* k( RPS: 以哪個標準判斷! 950-1 or 1310 ?   如果1310的話 改都不用改了 直接報廢吧!!!!
发表于 2009-5-6 17:58 | 显示全部楼层
输入的地方是不是离PE太近了?
2 a  f" V: _4 j" M% K  f% S
6 @9 v$ @& `" ^* }感觉SELV,也就是你画线的地方好像距离不够- x4 u5 ^; g, p/ I/ e

) g# m: z+ [+ Q, q强弱分的不明显( }2 T2 ]5 `7 j2 m. L1 @
) F8 G; [9 o) L
输入对外壳应该是DI吧
发表于 2009-5-6 18:19 | 显示全部楼层
這樣的板能達到安規要求,那根本不可能,一看距離根本不夠,要想整改除非全部改線路板,把初級與次級及初級到地在板上的距離至少預留6MM和3MM。
发表于 2009-5-7 00:21 | 显示全部楼层
此电源的结构存在很多问题,首先,L-N之间以及L/N与地之间都不能满足基本绝缘要求,其次,强电部分(Primary)与SELV(secondary)部分之间的距离无法达到加强绝缘要求,PCB Layout上面需要做大的改动
发表于 2009-5-7 00:23 | 显示全部楼层
结构不符合要求
+ W) e. K" }( Y+ i2 @4 D" _! G重新LAYOUT吧
9 i: H4 W. \+ J: n* S改是没办法改的
发表于 2009-5-7 08:53 | 显示全部楼层
这种板子要重新布线了   没办法   初次级一定要隔离开来的
发表于 2009-5-7 13:06 | 显示全部楼层
看样子这个布板的人是个硬件设计新手,根本没有听说过安规这个词。
发表于 2009-5-11 11:28 | 显示全部楼层
次级的SELV接地了吗?没接地应该是加强绝缘了,如果接地的话应该是基本的绝缘就好。距离是太近了导致初次级没有明显的区分。
+ \5 D0 \, I+ V0 JLZ说的抗电强度初级道次级3KV吧。例外的没有遇到过按照楼主描述的输入情况。小弟经验少没有电源整改的经验。但是根据标准,距离方面是没有办法了。实施在划线的地方加一些挡板。不知可否。高人指教??
发表于 2009-5-11 12:52 | 显示全部楼层
基本的初次级隔离都没做到,还有这么多问题, 就像上面说的,直接报废,重新开发!
% D0 C5 `7 h0 t  Y1 k) u$ J( A  P8 A2 P. O
另外: 如果是人不会碰到,做好隔离,那么就把这个全部看成初级部分!