发表于 2009-1-14 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一2类器具,其内部线紧贴着金属边面。
3 G# S$ P( P9 g' S+ \  g6 W  o! S
+ r  Y7 J( c4 R# [4 b, _  u8 j, t( v有认为不符合防触电要求。金属面与基本绝缘接触。
( ?6 T  M% N: ~, t. z+ }
% c+ ]: {( Y  L/ @有认为该电线只要能过3750V耐压,就认为是加强绝缘。基本绝缘不符合。3 @9 H5 P$ k. p- v

1 Y) v  w0 E- \- V那么,大家认为到底是什么绝缘呢?
9 d# ]) F# X- L4 K
% I9 ^3 @# D1 K+ w, |据经验,应该是基本绝缘吧?
发表于 2009-1-14 08:39 | 显示全部楼层
内部线没有护套的一般是基本绝缘.
5 P" ^8 x2 l/ k有护套的一般是双重绝缘.
发表于 2009-1-14 08:41 | 显示全部楼层
是基本绝缘
发表于 2009-1-14 09:13 | 显示全部楼层
有个疑问,请教一下:
" Z" A- I( x  C4 T6 K" q欧标电源线是由导体绝缘和被覆组成电源线的绝缘系统,但被覆的厚度,大部分都小于1.0mm,且导体绝缘加上被覆的绝缘厚度都小于2mm,
/ ]2 t! `# Z$ H* P8 u) p1 l而29章所描述的,附加绝缘的最小厚度为1.0或至少由二层组成,加强绝缘的最小厚度为2.0或至少由三层组成,按此来所电源线既不符合双重绝缘,也不符合加强绝缘?
发表于 2009-1-14 10:15 | 显示全部楼层
你说的结构肯定不合格
4 S8 T- T, I! G, i6 i内部线只算基本绝缘,但要过2000 V 15m 的耐压
发表于 2009-1-14 10:38 | 显示全部楼层
内部线不一定肯定就是基本绝缘,个人认为这种理解是错误的。$ Z9 n8 }3 ^% B- }8 F% S- V) w8 {
看看电视机里面的逆变器就知道了' ?; v7 [8 V# i% ]- p8 H

" I. H3 m( F% s  k关键是:观察结构
发表于 2009-1-14 10:41 | 显示全部楼层
引用第5楼wangwei于2009-01-14 10:38发表的  :
1 W. U1 \- c) h' u, q内部线不一定肯定就是基本绝缘,个人认为这种理解是错误的。9 h* O6 S  [& P( Y( q5 M
看看电视机里面的逆变器就知道了6 }! }" ~7 d+ }* [* t

+ G/ y/ H6 w7 s  ?# _- O关键是:观察结构
同意此观点。如果内部电线采用的是护套线呢?
发表于 2009-1-14 10:49 | 显示全部楼层
楼上所说的护套线不很了解为那种:9 w: ~" \. y2 V+ ]
! S7 A/ V/ F3 z6 N2 C' ^
但是经常会遇到初级电源的基本绝缘线布线时候会经过次级。
$ c  W: z5 l1 p/ O9 G按初次级是加强绝缘划分。! C, e7 a/ K' m; w/ f) i
就必须给基本绝缘线加上套管(双重绝缘)
发表于 2009-1-14 11:20 | 显示全部楼层
如果手是可以碰到金属边的话3 s8 d! n6 D8 U; i% ?) c
那么相当与手直接碰到你的内部线
, |( e* z1 d4 Z) @$ p. b+ }这种结果必须要求你的内部线是双重或者是加强绝缘。! d7 o( i/ Q( f0 T- N
当然还有此内部线也不可以碰到金属锐角或者是边等结构要求。
发表于 2009-1-14 12:34 | 显示全部楼层
内部线,没有附加的绝缘层,属于基本绝缘