[信息产品] 安规耐压测试中遇到了问题,特此求助!!!!

[复制链接]
发表于 2008-12-31 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于耐压测试中的问题,请教! 纳闷中
0 I3 Z. d# q* X- D; ?* E/ X. E" L4 @8 p" Z# b/ |
问题1、在测试LN-PE的时候,有两种打法: VAC3000或者VDC4200, 一般是当VAC3000不过的时候用VDC4200测试
! e1 M( F0 n4 @( f0 `, u% f有人说一般在VAC3000不过的时候,VDC4200一般都能过.似乎VDC4200好象要松一些
$ h+ L* `1 q+ S按这种逻辑,就是VAC3000过了,一般VDC4200就会过,VAC3000不过,VDC也可能过. 不知道是否有这种潜在的关系.
4 R6 `' \: A( d5 o; b- l% y但是我今天用VAC3000测试通过了,用VDC4200就fail了. : l7 T/ R& ?! V6 o( x; f
$ w( W0 S( a- D! s& l  o
问题就是: 大虾解释下,VAC和VDC是否有种必然的联系,比如先像我提到的
# f: \3 `. s3 p" f6 t% X1 {1 I4 G+ O5 O9 f3 J3 r
问题2、测试“L/N---网口”的采用VAC3000测试,结果fail,用VDC4200再测试,坚持8S就fail. 我仪器上设定的是10mA的漏电流限值。
' i( s0 ~+ p7 e2 t但是我发现一个问题,外加上防雷板就不通过,结果像我刚才说的那样;但是不加防雷板都可以通过。 3 H  T4 L) U: _2 ^* P3 Q
我想问的是像这种初级对次级,比如我的“L/N--网口”的耐压fail了,怎么去解决呀!!!!我外加了防雷板是为了防雷作用,但是导致了安规耐压fail,到底怎么回事??希望各位帮忙支招
发表于 2008-12-31 16:17 | 显示全部楼层
在产品的初次之间如果又跨接电容的话,用AC测试造成次级有压降,可能会FAIL,所有用DC测试可以PASS,如果你用AC,DC都测试不过的话,可能产品设计又问题.
发表于 2008-12-31 16:49 | 显示全部楼层
你把交流测试通过,直流不过的耐压测试详细描述一下,大家帮你解决!
5 b( V9 W$ I+ ]8 |% Y- |+ h* E8 Y1 h' P( z
耐压测试时把防雷板去掉,如果有防雷板又可以通过耐压测试,真的有点不正常啦!
发表于 2008-12-31 16:51 | 显示全部楼层
引用第0楼taybi于2008-12-31 15:57发表的 安规耐压测试中遇到了问题,特此求助!!!! :
: j) N" q: B$ x4 @  L0 |( `关于耐压测试中的问题,请教! 纳闷中 . Q5 F! e/ Q6 q5 U

1 P$ q& ^( w( p3 P问题1、在测试LN-PE的时候,有两种打法: VAC3000或者VDC4200, 一般是当VAC3000不过的时候用VDC4200测试
, F& M9 E" {! E$ h( }. `& |0 e有人说一般在VAC3000不过的时候,VDC4200一般都能过.似乎VDC4200好象要松一些 $ C7 V+ Y9 a4 C! D% A$ o& W
按这种逻辑,就是VAC3000过了,一般VDC4200就会过,VAC3000不过,VDC也可能过. 不知道是否有这种潜在的关系.
: J# O- k7 L" j' Z1 S6 z1 E.......
答案1:在测试/N-PE的时候, 因其是属于基本绝缘, 所以只需1500V耐压即可, 另在如果你的产品在L/N-PE之间有桥接电容的话, 只需要采用DC电压.
2 ^  L! }8 G' a+ w4 d答案2: 问题应该出在防雷板上, 你单独对防雷板测试, 测试时电压要缓慢上升, 找出问题点然后想办法解决, 我初步估计应该是防雷板上某处的距离不够导致.
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:16 | 显示全部楼层
引用第1楼SZWELL于2008-12-31 16:17发表的  :/ a" K" T5 c8 f
在产品的初次之间如果又跨接电容的话,用AC测试造成次级有压降,可能会FAIL,所有用DC测试可以PASS,如果你用AC,DC都测试不过的话,可能产品设计又问题.
, h6 |' \) V+ }6 @
不明白你说的初次级间有跨接电容是什么意思,初次级不是通过变压器吗?除非是杂散电容而已。/ b4 f( N7 n" F
/ N3 k7 T1 F6 n+ E& S
我遇到一奇怪问题,我AC过了,用DC测试反而不过,麻烦解释下,呵呵!3 {4 ?  i8 x& {1 T$ s, [9 J7 Y
. w2 |: x7 |4 U
另外我的AC和DC都不过,请问怎么解决!?谢谢
发表于 2008-12-31 21:06 | 显示全部楼层
交流耐压与直流耐压的区别:可以参照:http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-20390.html
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:26 | 显示全部楼层
继续请教中,5 Q# N) y7 P( v' {
我描述问题也不容易,呵呵麻烦能针对我问题回答下 谢谢
发表于 2009-1-4 11:54 | 显示全部楼层
引用第4楼taybi于2008-12-31 17:16发表的 : / g3 D7 L  j" X5 M* A% ~
" {6 c2 t' T6 |& j# W* h
# W1 d+ ^3 s$ J( Z
不明白你说的初次级间有跨接电容是什么意思,初次级不是通过变压器吗?除非是杂散电容而已。 & u' w3 `, F' E) Y, I$ J5 u- l" N! c

! V" w# U2 W) j' o我遇到一奇怪问题,我AC过了,用DC测试反而不过,麻烦解释下,呵呵! 8 K/ [+ f( I  x7 P) \1 i
.......
             " N& E/ n' X" @) n1 e7 n
1.AC过,DC不过,建议去掉电容再打;
( \  x& @6 y- [" N/ ]6 s' a8 E2.加防雷板不过,防雷板和器具之间绝缘有问题.
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:48 | 显示全部楼层
引用第7楼roy517于2009-01-04 11:54发表的  :! v/ A2 L" D8 G
              
6 _1 P& n: k0 k1.AC过,DC不过,建议去掉电容再打;
6 {1 e5 q6 X$ z( n- @2.加防雷板不过,防雷板和器具之间绝缘有问题.

) K0 ?/ J* L! r# R1、去掉什么电容,Y电容吗? 不是每个AC/DC电源一般都有Y电容吗?我看他们没有这样做啊。
3 ^' r% }' J) n0 v# P( d2 G8 t' M/ ?; j2 W* v% c
另外我去掉Y电容,如果测试过了,也算通过吗?认证机构都承认吗
 楼主| 发表于 2009-1-4 16:45 | 显示全部楼层
今天我再测试了下,现象如下:) X% _$ _; V9 Z3 L0 V3 ?
* ^2 Z4 X6 B* o& u$ ^! G
发现在去掉TVS管的地方,会出现不断的放电现象,请问这怎么解决!?搞得我赶紧中断实验了!