根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground) ! M8 k8 U- q, w+ T0 I
4 m: X% p2 @- A" R. CX电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV
2 B% J, M, X, A1 {% K% H. ^; \0 B+ c( i4 W6 x+ y. G' C& c! h
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kV
4 j: e' ]5 d U5 W8 v4 K' y: J
* O+ M1 c6 @ N2 {3 w7 f K6 eX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
' }9 p: W3 c5 d( t. ~- O, d0 ~* b# A
在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2... " ]( t, i# Y2 Z3 Z# Y2 o
4 m/ Z) g! P) P) R+ f; H, X
火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如 james bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。- \6 A9 G: O0 {' t* P5 |
. z( b! \" D+ r" y
Y1电容可以认为具有加强绝缘的功能。0 ?; ]' Z( C, w
" `& M, W3 d+ ] |* Y6 K: c
初—次级跨接的电容用Y1. M4 `9 D8 G5 l4 ~
% n0 z- @& e% A1 g. Y( I6 z ]
初—地之间可用Y2电容 (1.5.7.1)
; A' p# R# n$ l
& c) G; C& r H7 ]Ø 工程师设计时常见错误:
: p5 x) g( h( `" n9 n. ?5 F3 V2 s$ Z T2 N
没有Y1和Y2电容的使用概念,以致初---次级之间也“不知不觉”地用了Y2 电容。 |
|