[复制链接]
发表于 2024-9-20 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现有独立式控制器1.该控制器电路板上接有一个使用220V输入的通讯模块 该模块是否要加强绝缘 是模块本身加强绝缘还是与控制器的电路板加强绝缘?还是都要满足?2 ~- \4 U9 ~4 w( M* R* [. k
$ w: l: Z* D7 C! a3 l1 n
2.并未声称SELV 独立式还需要附录I吗? . x) L5 Z& @) W# C0 Z# r1 d
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:22 | 显示全部楼层
没人啊啊
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-29 16:10 | 显示全部楼层
没看懂,通讯模块在次级有输出端子吗?还是只是无线通讯的。通讯模块和外壳应该是加强绝缘,与次级输出也要加强绝缘

点评

没有输出端子 是无线通讯 但是通讯模块是自耦式的 模块的电路还需要考虑加强绝缘吗?除外 模块输入端在初级 但是有输出信号到次级 只用满足与外壳的加强绝缘以及与次级输出的加强绝缘吗?  详情 回复 发表于 2024-9-30 11:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-30 11:50 | 显示全部楼层
David_Yang1234 发表于 2024-9-29 16:10' Q! @9 y& [! M3 a
没看懂,通讯模块在次级有输出端子吗?还是只是无线通讯的。通讯模块和外壳应该是加强绝缘,与次级输出也要 ...

$ C0 h& }- u; q1 r没有输出端子 是无线通讯 但是通讯模块是自耦式的 模块的电路还需要考虑加强绝缘吗?除外 模块输入端在初级 但是有输出信号到次级 只用满足与外壳的加强绝缘以及与次级输出的加强绝缘吗?

点评

无线通讯模块的输入、输出分别划归到初、次级电路,按初、次级电路的绝缘要求处理就行,你自己理解很到位了  详情 回复 发表于 2024-11-11 10:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-11 10:23 | 显示全部楼层
arararp 发表于 2024-9-30 11:50
4 z; A! q" [- T没有输出端子 是无线通讯 但是通讯模块是自耦式的 模块的电路还需要考虑加强绝缘吗?除外 模块输入端在初 ...
- H5 G+ ?7 g4 z% N3 z& a5 r$ }5 {
无线通讯模块的输入、输出分别划归到初、次级电路,按初、次级电路的绝缘要求处理就行,你自己理解很到位了

点评

好的谢谢你!我相关经验较少 所以我还想赐教一下 这样的控制器算是自耦式吗?因为通讯模块上有自耦式变压器 模块上的初次级并不隔离 主电路板上有隔离变压器 是以哪个为准呢?  详情 回复 发表于 2024-11-11 20:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-11 20:05 | 显示全部楼层
Lordin 发表于 2024-11-11 10:23
% e' A$ B; L6 c8 G( o3 ^无线通讯模块的输入、输出分别划归到初、次级电路,按初、次级电路的绝缘要求处理就行,你自己理解很到位 ...

. a8 n8 U! j* U: N好的谢谢你!我相关经验较少 所以我还想赐教一下 这样的控制器算是自耦式吗?因为通讯模块上有自耦式变压器 模块上的初次级并不隔离 主电路板上有隔离变压器 是以哪个为准呢?

点评

初级电路和次级电路,有安全隔离就行  详情 回复 发表于 2024-11-12 15:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-12 14:48 | 显示全部楼层
我的理解应该是以主电路为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-12 15:26 | 显示全部楼层
arararp 发表于 2024-11-11 20:05* b! h( a8 \5 ^% J1 X1 X2 m
好的谢谢你!我相关经验较少 所以我还想赐教一下 这样的控制器算是自耦式吗?因为通讯模块上有自耦式变压 ...
/ ~2 z' g6 _$ k7 N) s, {
初级电路和次级电路,有安全隔离就行

点评

忽略通讯模块,只看主电路的初次级安全隔离吗?  详情 回复 发表于 2024-12-4 16:01
不好意思没注意你通讯模块是自耦式变压器供电,这类型变压器不能满足加强或双重绝缘。所以类似你的情况,通讯模块不能同时跨接主电路的初、次级,模块需要与初、次级的其中一组电路先做绝缘隔离,再考虑其他: 1、  详情 回复 发表于 2024-11-15 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 15:32 | 显示全部楼层
af204 发表于 2024-11-12 15:26
# D0 x, ~  |! M' Q! p初级电路和次级电路,有安全隔离就行

, Y# j. b7 P, o  B6 r. n  M/ [不好意思没注意你通讯模块是自耦式变压器供电,这类型变压器不能满足加强或双重绝缘。所以类似你的情况,通讯模块不能同时跨接主电路的初、次级,模块需要与初、次级的其中一组电路先做绝缘隔离,再考虑其他:$ q. k# I* c* }9 s3 e0 G: {8 Y8 U; O
1、要么划归初级,那模块与次级需满足加强(或双重)绝缘,并且模块与外壳也需要满足加强(或双重)绝缘;9 J4 {: a2 ?$ w+ V: c; S+ X/ Y% t0 b
2、要么划归次级,那模块与初级需满足加强(或双重)绝缘,次级输出是SELV的话,模块与外壳按对SELV的要求考虑即可。

点评

还是有少许疑惑 不能直接按照自耦式吗?因为通讯模块好像初次级都没办法完全划分 因为模块需要220V供电 ,与初级分不开,然后模块有输出信号需要与初级连接  详情 回复 发表于 2024-12-4 15:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-4 15:50 | 显示全部楼层
Lordin 发表于 2024-11-15 15:32( D+ i4 ], ?- H, l- t5 J, e
不好意思没注意你通讯模块是自耦式变压器供电,这类型变压器不能满足加强或双重绝缘。所以类似你的情况, ...

+ Z/ L0 e5 ]1 h7 j5 U6 X) K还是有少许疑惑 不能直接按照自耦式吗?因为通讯模块好像初次级都没办法完全划分 因为模块需要220V供电 ,与初级分不开,然后模块有输出信号需要与初级连接

点评

如果通讯模块没法和初次级都划分开,就把所有初次级电路(包括通讯模块)作为一个整体来考量。此时这个整体属于危险带电部件,到可触及外壳需要满足双重或加强绝缘,输出电压就不是SELV了  详情 回复 发表于 2024-12-11 11:44