广东安规检测
有限公司提供:
IEC 60335-1 2010的3.4.1和3.4.2章节对ELV电路和SELV电路有定义,但是未提到在评估时,是否要进行故障。
9 k* n2 h9 J$ F5 \( c8 t假如在正常条件下,变压器次级电压为40V,单一故障条件下变压器次级电压为60V,还能算SELV电路么?( s$ _+ M% O( P; L( ^2 z0 }$ B
发表于 2024-6-15 14:46 | 显示全部楼层
19章测试后,也要满足8.1.4的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-21 21:47 | 显示全部楼层
看8.14里面的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-21 21:48 | 显示全部楼层
看8.1.4的要求,应该是有考虑正常和单一故障条件下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 08:33 | 显示全部楼层
yc863143557 发表于 2024-5-21 21:48$ L- x' K  u' b
看8.1.4的要求,应该是有考虑正常和单一故障条件下
, H# c( F7 ^. r. K+ R
8.1.4并没有涉及故障的描述吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是看19章了,40V变成60V,自然不能是SELV,因为不符合定义,但是不一定就不安全,满足19章的要求即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 13:57 | 显示全部楼层
标准有更新?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 20:03 | 显示全部楼层
lenovo12300 发表于 2024-5-22 13:57) }0 k3 `' k8 A+ `3 Q7 b$ Z
标准有更新?

" P. Z% \9 H6 W% Q# j8 j& zIEC 60335-1 2020
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-31 16:21 | 显示全部楼层
其实335就没62368(950/065)严谨,62368就会考虑single fault时的电压,335没这么写。但是细看19章如下内容,大致也是有这个味道在里面:
9 P$ H. J2 T1 n) r. _( KElectronic circuits shall be designed and applied so that a fault condition will not render the, u( K) ?0 C% f& G4 V" ~
appliance unsafe with regard to electric shock, fire hazard, mechanical hazard or dangerous- t8 f' u  Y- o1 W9 y
malfunction.; z8 S' N; j. f6 P' F
试想如果SEVL可触及部分在single fault时是60V电压,那这里就不符合了。. i6 Z- z4 h) X

点评

但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路  详情 回复 发表于 2024-5-31 16:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-31 16:25 | 显示全部楼层
浪漫罗丹 发表于 2024-5-31 16:21! v9 Z* Q1 e7 k. F: Q, ?
其实335就没62368(950/065)严谨,62368就会考虑single fault时的电压,335没这么写。但是细看19章如下内 ...
1 w# H( z$ C: Q0 e- [- T! t
但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-3 13:43 | 显示全部楼层
浪漫罗丹 发表于 2024-5-31 16:259 ?% B+ y/ j+ A* i7 q  k
但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路

8 c+ b6 }  [, S2 K" V# V6 b这句话没太懂,能详细说明下么?
回复 支持 反对

使用道具 举报