发表于 2023-11-13 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。
6 H/ K4 A  J& t# o) t) z0 k问题:
; K( @% x, x, A+ c8 Y- Y5 k1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?
6 H9 j  z1 x: X' [0 p8 P8 F$ z1 W8 |( T2 q% G  I3 |+ a
2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。/ x5 c# {0 F! K, F
那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?; S2 B' |+ m5 ^/ {% A) i

* C4 ]: c0 _, z* ?0 T
& M7 J+ U3 ?, }5 T* |
& a" k) o- k3 d4 }; g# I3 w) ]: C8 e7 X9 v$ n# ?2 z' ^5 H  W
发表于 2023-11-14 15:44 | 显示全部楼层
首先5.7.4 和 5.7.5 测试的地方不一样。前面是不接地的可接触地方,比如你的塑料外壳,你的信号端口,你的输出等, 后者是接地的可接触部分。  其次6.2.2.2 应该是断开零线的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 20:26 | 显示全部楼层
欢迎咨询,相互交流学习% }/ ~$ H9 d( c6 n

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 09:01 | 显示全部楼层
最直接講的是
0 ]3 R! B( T* a# o5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port
  a) {* T. z; }5 @6 d3 f( |+ _* J5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼+ f* R' K2 G* O0 O0 r7 E4 p
其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣,
( e; m& }! [& E% R只是在 62368 分成 兩個章節/ \/ T* J1 Z+ |3 Y! z2 s
你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 60990
: _. t4 N* ]! `5 u但是...60950的量法 也是 按照 60990....
* x: |1 u( r/ \: {2 W* F6 Z方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 14:20 | 显示全部楼层
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 20:07 | 显示全部楼层
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
' ~2 r9 |& Z4 N. V* i4 x4 l, j0 y6 C问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!
- c" n( v0 \% h问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;. Y* A6 c3 q- |" ^2 s* w: v8 c

9 `8 t5 R: s5 \- a# Z1 M# w

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 显示全部楼层
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:20+ o7 J4 i; |, `0 I7 G. [) x
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...

% P+ y, @" i. _! v/ D1 E; @$ J# P家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
$ s8 j8 ?. _+ u. r% U! w而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 显示全部楼层
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01
1 v" m' `1 h/ \: \& U! y4 W4 z最直接講的是
: f- ^2 [9 a9 d9 R6 d2 W2 |5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port+ I+ w+ y. m  A$ B7 g
5.7.5 是 量 ea ...
: V0 ^6 Z1 j( s) _  C
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:075 I1 v9 o' C3 v/ f! F5 z8 W' Q8 @) ]1 y
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
8 a% p* h& |) m$ x) |问题1,是需 ...
( x/ {. S0 W! r/ A" X
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 22:16 | 显示全部楼层
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34$ K0 E, i7 i' W, p! J( Z
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。5 l+ `1 D3 {# y
而且22.42 ...
  D( C- _- Q" P
這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!