安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1632|回复: 3

[IEC标准产品] 求助:工作电压共地问题

[复制链接]
发表于 2023-11-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 keven2012 于 2023-11-6 16:52 编辑
! @1 n: S, F8 h" B$ r# P- Y$ B5 ], i- g
工作电压测量的共地问题,次级地共N的依据来源于哪里了?
2 @  F5 p2 l7 s" j
* J4 H- I+ K( d
发表于 2023-11-14 20:24 | 显示全部楼层
欢迎咨询,相互交流学习& k2 J0 l  k/ J3 h' v5 V

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-25 17:43 | 显示全部楼层
仔细阅读62368下面条款
4 p$ Y: h* P  z8 V5.4.1.8 Determination of working voltage" m, {9 {6 ?3 B
5.4.1.8.1 General
, G1 T! j, L2 z6 h: H6 y6 e2 _In determining working voltages, all of the following requirements apply:
0 k/ T( T2 z  K3 ea) unearthed accessible conductive parts are assumed to be earthed;' I( C% B, A( o/ Y2 U) a, U
b) if a transformer winding or other part is not connected to a circuit that establishes its* _% n$ R% e" [9 ^  j
potential relative to earth, the winding or other part are assumed to be earthed at a point by; e1 w: q9 w! M8 [5 `
which the highest working voltage is obtained;: K$ [0 H$ ^, o
c) except as specified in 5.4.1.6, for insulation between two transformer windings, the highest
2 W  F" H; |% i. s* [0 E( U- }voltage between any two points in the two windings is the working voltage, taking into6 v& c- C! F( N- E2 h7 }  o
account the voltages to which the input windings will be connected;4 X( E, W& |  l* m# ^
d) except as specified in 5.4.1.6, for insulation between a transformer winding and another
4 \; G1 L! n" G$ f# D- w. I: F8 Rpart, the highest voltage between any point on the winding and the other part is the working
% d* Z+ K5 B; R4 B# ~3 k) Hvoltage;
5 k; K  S% q4 V4 V3 f+ w7 w: s4 e  O8 R2 v/ F* p- q+ |2 J: i* Y( V& N
e) where double insulation is used, the working voltage across the basic insulation is
0 j9 M) O5 H' J! L2 C$ s$ v* @) bdetermined by imagining a short-circuit across the supplementary insulation, and vice5 o* H9 j/ i* g2 E' ^) m
versa. For double insulation between transformer windings, the short-circuit is assumed
/ W8 D$ f3 M" P  |6 e3 Hto take place at the point by which the highest working voltage is produced across the- P7 \$ I$ p% ?1 |% m: K
other insulation;, s( W. E# K# l9 s, b/ j
f) when the working voltage is determined by measurement, the input voltage supplied to the
9 S( b+ ?4 p) W8 s& O6 d% Mequipment shall be the rated voltage or the voltage within the rated voltage range that' `( Q! T1 l6 V. y2 P* X
results in the highest measured value;8 |1 `$ B9 R2 K( m3 O" r' X$ l
g) the working voltage between any point in the circuit supplied by the mains and6 @9 k0 `% X% O4 z
– any part connected to earth; and" F* @- ~+ o* L+ T* a; H/ P6 Y; S3 A
– any point in a circuit isolated from the mains,
" E: [/ N4 ]2 D  o) W* Nshall be taken as the greater of the following:
# C) P- \; z: W4 b- J2 g% ?2 o– the rated voltage or the upper voltage of the rated voltage range; and  M6 \* d/ a3 [1 y; }* _
– the measured voltage;
8 H4 h- A- _" t# y# F, L  Xh) when determining the working voltage for an ES1 or ES2 external circuit, the normal
5 T2 S: l" X. h2 n& qoperating voltages shall be taken into account. If the operating voltages are not known, the# _% a" V9 d& N3 c& e: C
working voltage shall be taken as the upper limits of ES1 or ES2 as applicable. Short& _8 h8 A  s8 e# _
duration signals (such as telephone ringing) shall not be taken into account for determining
" I( X% j* ~: S' C0 B$ D6 ]. sworking voltage;
4 T7 {2 s) t: U: k+ p6 q# o, ri) for circuits generating starting pulses (for example, discharge lamps, see 5.4.1.7), the. K/ w  k' X- D$ l
working voltage is the peak value of the pulses with the lamp connected but before the
; z' r# v  ?# l. @lamp ignites. The frequency of the working voltage to determine the minimum clearance
  [2 j; X9 h& }7 {& Bshall be taken as less than 30 kHz. The working voltage to determine minimum creepage& e+ G" p$ y/ l: m% k' P  r" ]4 X
distances is the voltage measured after the ignition of the lamp.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-20 08:54 | 显示全部楼层
相互交流学习(
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-5-27 07:19 , Processed in 0.059469 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表