安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 757|回复: 6

[UL认证] 变频器UL61800-5-1相关问题咨询

[复制链接]
发表于 2022-10-9 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?
, ]& |/ r: k4 Z% @! y5 D; f2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?$ o8 E5 g3 K. l& ]7 J; y, e
4 Z' S  e1 v3 p, K6 F

3 E3 i" O& D# A" s5 J* G( ]* \
发表于 2022-10-13 13:46 | 显示全部楼层
好问题,但是确实很复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-13 15:38 | 显示全部楼层
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?: G  B- A- C6 J7 }: P! C
SPD之后对地做的绝缘按OVCII 其他如初次极还是按III
2 N& p$ K  T9 n# V3 r: Z8 Y4 t+ m2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?! 4 d, C: @5 s7 b: L/ F
这些强电网络都属于同一个网络吧,并不是隔离的网络,按功能绝缘来做

点评

感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-18 16:48 | 显示全部楼层
s330121237 发表于 2022-10-13 15:38, L8 F, t; y: T  v5 o
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B ...
2 E; U& q2 _$ V6 F
感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?

点评

没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-1 15:49 | 显示全部楼层
qiclaire 发表于 2022-10-18 16:484 z( j; C" {3 a! O" v- m' R
感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么 ...

% s# M* U% o2 h" s9 k- z: z, Z) ~& X没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

点评

所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-20 11:59 | 显示全部楼层
endurance 发表于 2023-3-1 15:49, Q* [8 B- j1 |- E
没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘
9 {3 C* h9 Q- \) J2 Y
所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-5-25 14:17 | 显示全部楼层
4年过去了,自己给自己回复下:  b& E# j& n, v0 _% Y
1. 根据Edition2,只有SPD被monitor才能被认为可以降过电压类别。但功能绝缘是按照OVC II评估的;
4 A6 M) ]( C, N* L6 M2. RST,UVW,LP/LN之间都是按照功能绝缘评估的;
[发帖际遇]: qiclaire 在安规实验室捡了钱没交公, 被老板罚没 1 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-7-1 04:05 , Processed in 0.080821 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表