广东安规检测
有限公司提供:
         筒灯用非隔离驱动电源,这种驱动是按built-in还是independent判定?另外,驱动输入端有端子块,属于type Y,驱动输出端是typeZ(输出线直接焊接在PCB板),这种结构OK吗?
5 ?/ o- K0 {" f. j+ X' h5 Z# D  z
 楼主| 发表于 2019-1-24 08:54 | 显示全部楼层
咨询了一下SAA,这种LEDdriver只能判定为independent,但是电源必须是SELV.电源必须有独立的SAA证书。IEC的貌似没看到这个要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-21 18:45 | 显示全部楼层
这种非隔离电源应该很常见的。
! f3 ]' G4 u1 i5 C3 n5 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2019-3-7 17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-11 08:46 | 显示全部楼层
输出线直接焊在PCB上,那就不可触及,为何还要SELV呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-24 11:11 | 显示全部楼层
同问,如果是焊板连接,为何必须是SELV?
& ?8 h' C/ L- u, r4 o. |0 O- d" @/ I5 _
至于驱动类型判定,这个都无所谓。' r4 I6 w4 u. x2 ?