4 O4 `5 }0 Y. F  q( Q' @想问一个问题,请大家不要说我弱智啊。插板的接地电阻看标准是应该小于0.05Ω,那么这个测试时要拿掉电线吗,因为很多工厂做的插板电线都很长,很多都直接超过了0.1Ω呢。这个应该怎么看呢6 y# X# {/ d# z4 z
( Q) u' n! Y9 {; o" a+ R' A
发表于 2018-7-27 13:33 | 显示全部楼层
那就不过啊

点评

测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚  详情 回复 发表于 2018-7-27 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-27 13:55 | 显示全部楼层
Frank1991 发表于 2018-7-27 13:33
- k5 K% i0 H* [- A那就不过啊
+ l, E1 V1 [& X! i+ W
测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚,还望各位不吝赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-27 15:02 | 显示全部楼层
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过的。

点评

那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-27 15:07 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2018-7-27 15:02
% W+ C$ U1 q% ~# C% `# k+ M; w) y一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过 ...

2 w) [* e& x" {$ Y那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友

点评

一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。  详情 回复 发表于 2018-8-7 18:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 18:46 | 显示全部楼层
lanshi981215 发表于 2018-7-27 15:070 j9 c# {3 Q5 k, Y) X& ^
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友

0 Q) ^  v) ^% I/ E9 ^) D) s# Q: V一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。

点评

朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊  详情 回复 发表于 2018-8-8 15:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 18:49 | 显示全部楼层
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?

点评

这个一直都有的,  详情 回复 发表于 2018-8-8 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-8 15:40 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2018-8-7 18:46
! `3 i. L/ _/ X9 E( l( V一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。
( ~7 X% d- f# o& {! D' I( \
朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊

点评

60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,  详情 回复 发表于 2018-8-8 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 16:42 | 显示全部楼层
麦子-tmac 发表于 2018-8-7 18:490 s( s' V' D2 K( Q
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?
0 p& l* q1 J4 Z' P# T5 j- Z2 h* w
这个一直都有的,

点评

那个标准接地电阻要考虑地线啊  详情 回复 发表于 2018-8-8 17:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 16:44 | 显示全部楼层
lanshi981215 发表于 2018-8-8 15:403 f2 A  b. c9 N5 C& c& o
朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊
" s* {$ U: z! d" `$ F$ o
60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,

点评

标准上有“一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试”这个要求吗,我没找到啊  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:19