[GB灯具] 绝缘电阻例行试验

[复制链接]
发表于 2017-6-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款一类灯具,L/N对地之间装了规格为471的压敏电阻,型式试验的时候是把压敏电阻去掉打绝缘电阻,但是例行试验按附录Q中规定的500V时会击穿(成品不能去掉压敏电阻),这种问题该如何决绝?
2 W0 P4 G: a# w9 G4 v; N; |/ D. O
/ O1 m) t; k8 w! a, H( n" |附录Q(资料性附录)中:在质量手册的框架内,制造商可改变本试验程序及其数值使之更适合于生产安排,如果可以证明至少达
% o) v+ \% l; ?  A" F到本附录规定的安全等级,可在制造的适当的阶段进行某些试验。--------------是否说明如果做好相应质量文件,绝缘电阻值可以调整至470V?  4 |2 q& ~" B% w# |7 z

点评

这问题问的好啊,坐等高手解答,大家共同学习。  发表于 2017-6-29 11:05
发表于 2017-6-29 11:19 | 显示全部楼层
L/N对地只装VDR,这能符合基本绝缘要求么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-29 13:38 | 显示全部楼层
L/N对地看过用Y电容的,没看过用压敏电阻的。) \7 f( D# v7 x' \+ {

点评

压敏电阻在保险丝之后  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-29 17:32 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2017-6-29 13:38 9 V+ P4 O3 j' \
L/N对地看过用Y电容的,没看过用压敏电阻的。

6 E6 c" I  ~9 M/ k: A; S$ F5 s
" I" B+ |+ y6 O' E
1 J) o3 q; u# F  n9 \压敏电阻在保险丝之后7 b5 K/ t/ G- a5 t) N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

谢谢!了解了  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-30 10:37 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2017-6-29 17:32 . L" _% ^9 j( ]
压敏电阻在保险丝之后

6 F4 M3 ?& [& @1 d5 s谢谢!了解了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-30 10:38 | 显示全部楼层
楼主,这个是否满足基本绝缘,应该加放电管吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 16:34 | 显示全部楼层
压敏电阻按用途划分作为一种”电冲击(浪涌)抑制器(吸收器),对于I类灯具,可以断开,参照IEC60598.1-2014,+ Y) k8 P. V9 _$ f, H  B( M+ Y9 [
1、I类灯具例行测试没有必要做绝缘电阻的测试,只有耐压和接地电阻是需要测的;
5 v% L+ G! l# W; d2、产线组装时做完耐压例行测试后再装配压敏电阻。

点评

1、附录Q耐压和绝缘电阻都可以 2、产线组装时做完耐压例行测试后再装配压敏电阻------------压敏是装在电源上的,测完例行测试后再装压敏电阻要多好几个工序,不现实。  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-4 08:08 | 显示全部楼层
jsq123 发表于 2017-7-3 16:34 0 z6 ^% y  I% O  [( a
压敏电阻按用途划分作为一种”电冲击(浪涌)抑制器(吸收器),对于I类灯具,可以断开,参照IEC60598.1-20 ...
) L3 l8 n7 I4 E7 x5 i
1、附录Q耐压和绝缘电阻都可以
3 q3 u1 t7 r2 b2 y- U; L2、产线组装时做完耐压例行测试后再装配压敏电阻------------压敏是装在电源上的,测完例行测试后再装压敏电阻要多好几个工序,不现实。
回复 支持 反对

使用道具 举报