楼主 |
发表于 2008-3-29 14:17
|
显示全部楼层
家电类,UL PSE GS CCC规格,' I" m, m. W- j
在网上有下载到一份资料,不知正不正确.如下:" P6 _0 z, O& _- X, ^ ~
熔断器的额定电流选择0 A7 H7 ~' b/ E: Z
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
: i# e/ x6 W+ ]) Z6 b# F(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
0 Z: t* B& s1 h(2) 电动机:
( l) L b3 u$ _- o: @+ D) I |①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
6 O5 J& H4 u' D②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
1 Q! ^% u" L- H% f③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。+ O* o9 p, n( w- M! S6 i# l1 w
④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
8 Z6 Y6 a1 l- R% q(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
: A6 |+ A- l- z(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
2 F" L% o7 ?1 X5 j3 z(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。9 n% ?( n6 ]9 w2 h' p: I# P/ v1 R5 _5 X
(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
" G1 n. L6 o* g6 {5 d说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。6 N4 M0 q, m$ n
* L' l! V+ [) E请点评,若有问题,请指出所引用之标准.thanks! |
|