我司有一筒灯,由SELV电源供电,电源已认证。筒灯输入电压为120VDC,30W。LED模组安装在陶瓷上陶瓷厚度大概为1mm. 带电体到金属外壳的爬电距离为1.7mm,请问120Vdc对应的交流电压爬电距离RMS值和电气间隙PEAK值大概为多少。用什么计算方法。
$ P) f/ U( Z  A3 Q8 b) c+ i
. ]/ a; k( {1 j; W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-8-20 15:52 | 显示全部楼层
120Vdc 之 RMS 就是 120V, peak 值也是 120V
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-20 16:05 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2015-8-20 15:52 , [# d( |% b$ I1 A/ k
120Vdc 之 RMS 就是 120V, peak 值也是 120V

" f' O( |5 N# Z不是这么判定的吧。参考Table 11.1 其中b,c 有说明。RMS和Peak好像不一致吧。

点评

Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages 你知不知什麼是 sinusoidal voltages? 根本就是 AC, 為何你要說DC? b 及 c 是 equivalent dc voltage, 意思是等效的 DC, 不是真正 DC  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 16:19 | 显示全部楼层
你这个问法有问题吧,RMS和PEAK是交流电才有的,直流怎么可能去 对应交流电的RMS和PEAK呢,而且你这个是驱动出来的直流不是整流器出来的直流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 17:29 | 显示全部楼层
150才1.6 ,你这个120就1.7了,还有什么好算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 18:45 | 显示全部楼层
1072956778 发表于 2015-8-20 16:05
: \2 q1 b) a! H$ ], d) ?7 |不是这么判定的吧。参考Table 11.1 其中b,c 有说明。RMS和Peak好像不一致吧。
' }# v/ g! C) Z# `3 l4 P4 l
Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages
* ^" d6 z$ w+ [& }5 u# B- O9 l5 E, O( U9 x* _$ ]3 ^" u9 A/ ?
你知不知什麼是 sinusoidal voltages? 根本就是 AC, 為何你要說DC?1 q! ^, E0 t/ I+ |6 F
b 及 c 是 equivalent dc voltage, 意思是等效的 DC, 不是真正 DC!/ ]0 S, j' o' U

, c5 M  m( r, I& M! }9 A1 Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-21 10:48 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2015-8-20 18:45 ) ?& O6 D! {  b2 D
Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages/ A5 b* \% n9 m. _2 ~" l$ v
  W; E; \5 q7 ~6 l- x
你知不知什麼是 sinusoid ...
0 D3 Q- a+ L/ g5 l
我知道这个表写的就是AC正弦电压的RMS值,我认为应该这么来看:, T' g% v6 m! W4 \- J
1,对于爬电距离,DC 值等效 ac RMS值。 即150VDC=150V ac RMS, 基本绝缘爬电距离要求1,6mm,% \3 X* a+ N0 y
2,对于电气间隙,DC 值等效ac Peak值, 而此表只是关于ac RMS, 所以Peak 值要换算成 RMS, 即
' S; z  z! p5 Q, m150VDC = 150Vac Peak =() =106V ac RMS,基本绝缘电气间隙要求大约0.54mm.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 13:26 | 显示全部楼层
150Vac Peak = 150 / sqrt 2 ???6 l: ]& ?$ t) S6 P3 a* v$ B
根据什么??5 }0 D$ J) @7 ]4 J! ~1 _
: d- `: l' c! s7 O. P
你看看这些网页:$ T4 `/ x& @5 o8 i9 w; q
http://www.daycounter.com/Calculators/RMS-Calculator.phtml
4 k9 R# W0 U, E  S. ^6 u' TVrms= Vpk/sqrt(2)
6 f/ R2 K! T% m! E8 ?
- b9 y8 c9 Y& L+ Y% ?http://www.onlineconversion.com/forum/forum_1014804516.htm
5 v, n7 Z, C: T5 ?! S8 F. i2 QThe root-mean-square value of a sine wave of current is 70.7% of the peak value.
: g$ C9 x3 U3 u: \* Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-21 13:58 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2015-8-21 13:26 ' l- I: ~' V' u" r7 I) x, e+ A
150Vac Peak = 150 / sqrt 2 ???& i  @8 S. E9 |- `( l) u& W
根据什么??
" ^4 x8 k/ W) Q/ b- P: H
我的算法和你提供的并没有什么不同。
6 \3 L# `, M& t5 v  a9 l: j举例:交流电是正弦波,有效值是通过积分算出来了。如果正弦波的峰值电压为1V,那么有效值为1/sqrt2=0.707V.
% d# @% ?5 h! _3 [同理150V peak 对应的就是150/sqrt 2 =106V RMS, 我这里只是数字上的换算,不代表他们是同一个意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-21 14:01 | 显示全部楼层
1072956778 发表于 2015-8-21 13:58
/ u5 L- ^+ Z7 W3 L) B* m& H5 r+ c6 l& `我的算法和你提供的并没有什么不同。
1 v2 i8 O! j5 `4 y' n' s举例:交流电是正弦波,有效值是通过积分算出来了。如果正弦波的峰 ...
* Z. r8 G, G* U- l6 i7 b
标准中的表格只有RMS值,所以Peak 值需要换算。
回复 支持 反对