发表于 2015-7-14 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,用于特低电压回路的插头和插座。60335-1, 24.4条款改怎样理解。下图中的插头是否能够用于产品内部的高压连接(220-240V AC),- Y+ ?+ Q# V3 A! M  J5 A
该接插头用于ceiling mounted heat lamp appliance(浴霸),  用于附带的照明用LED灯的输入,母端直接通过接线柱和电网连接。说明书说明可以由用户更换LED。
4 n+ ~, ?" s0 t是否满足标准要求,如果不实用,可以用那个条款判定 。求高手解答。谢谢。' |, v) O7 I& d' k% ^( }' g
9 s) P" I3 ^) Y6 [
& M/ Q5 l3 }% v" \

( T# U* X" u4 _( W- N% H! R& c( W% z: `; [

- t6 `4 s3 R9 p# y9 [7 e

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-7-14 10:41 | 显示全部楼层
不能用于高压连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 10:42 | 显示全部楼层
這我倒是第一次看到用DC JACK傳送AC電源...同想知道~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 11:00 | 显示全部楼层
不能用于产品内部的高压连接,这个就是inlet和Connector 结构,一般用于电源端子连接.还需要单独做元器件的认证.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 17:02 | 显示全部楼层
从电气间隙,爬电距离、固体绝缘几方面要求足可判定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 18:05 | 显示全部楼层
高压端子要认证,这点就满足不了啊

点评

對呀!我也有同感~  发表于 2015-7-16 11:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 16:00 | 显示全部楼层
就算做为内部连接,保险管之前,L、N之间需要满足爬电距离和电气间隙的要求。                                 此线作为LED灯的输入,根据IEC 60598-1:2014 第11章,如果电压=250V, 基本绝缘:爬电距离要求≥2.5mm,电气间隙要求≥1.5mm。DC插头应该是不满足要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 16:13 | 显示全部楼层
这个应该不能吧,应该用那种连接器(接线端子吧),就算从爬电距离那些和耐燃考虑也应该不符合吧
回复 支持 反对

使用道具 举报