发表于 2015-4-13 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
     我们有一款需要做3C的LED台灯,电源适配器(输入:220V,输出12V),额定功率为9w,请问这款灯内部线最小截面积可以用多少的?  B4 Q5 t2 n" m+ b* X# o
发表于 2015-4-14 09:13 | 显示全部楼层
正常工作电流低于2A,所以最小用0.4mm2的线

点评

请读一下GB7000.1 第5.3.1.2章节  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 10:02 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2015-4-14 09:13 5 [$ [0 i+ m) U! R6 X) k
正常工作电流低于2A,所以最小用0.4mm2的线
% o+ `7 Y% l/ b% A! R
请读一下GB7000.1 第5.3.1.2章节# n8 X+ U5 m  t" b
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 10:03 | 显示全部楼层
楼主看看GB7000.1 第5.3.1.2章节
2 N& D. q5 r$ X% ]8 ^你这个情况,线材理论上可以无限小,但是要考虑到正常工作电流以及异常电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-14 10:26 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-4-14 10:03
8 f! [: i7 w& c# _# k! `楼主看看GB7000.1 第5.3.1.2章节
$ q. B$ y7 H  B/ }! c8 z你这个情况,线材理论上可以无限小,但是要考虑到正常工作电流以及异常电 ...
9 D9 |% n$ s8 @8 h5 h# R
谢谢回答   也就是说可以用小于0.4的线对吗?

点评

是的,可以小于0.4  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 11:17 | 显示全部楼层
hyh 发表于 2015-4-14 10:26
( Q: F% H8 M( r谢谢回答   也就是说可以用小于0.4的线对吗?

$ B$ B; x( Y' z' h5 J* g- p8 t) _是的,可以小于0.4
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 12:14 | 显示全部楼层
有个CTL602的决议,是关于节日灯串的,仅供参考