[综合话题] 电源打耐压

[复制链接]
发表于 2015-2-3 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电源打耐压,1出入对外壳打耐压。; A- r3 v) V+ N8 i( D" T% v
                  2出入对输出需要打耐压吗; Y" a$ u) y! R; g; H& x% Q
                  3隔离与非隔离分别打多少。
; y! b6 \/ x9 H. I4 l; W
发表于 2015-2-3 15:09 | 显示全部楼层
1. 输入对外壳打2 G! J" j( M' V$ D
2. 隔离的话,输入对输出也打
; k( s$ |5 o' H& t3. 非隔离的话你输入对输出你认为能打么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 15:18 | 显示全部楼层
非隔离的话,你能打得过的话,请您记得告诉我一声哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-3 16:18 | 显示全部楼层
隔离的话 1 输入对外壳与输入对输出分别是打多少。
8 }: j, a1 }6 A; @! r# s             2 欧规与UL打发不一样的吧

点评

隔离的话: 1)如果产品是独立式驱动,那么请参考61347-2-13附录I的要求,进行3750VAC耐压测试 2)如果不是独立式,2000+4U  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 22:22 | 显示全部楼层
兄弟像是这几天和打高压干上了,精神可嘉,和我刚学安规时一样。( a. r6 `$ i$ ~+ Y; [
安规讲的就是个双保险,就是吃了药还要带套的那种。
3 r& M$ l2 p: J6 j3 ]( T1:输入对外壳,这里考虑的是电源外壳能不能达到双重或加强绝缘要求。
( {( }* ^# c2 K+ A, u; r! g; v& t2:输入对输出,这针对的是安全隔离变压器。这里也要达到双重保险,要不就不会规定爬电距离和空隙要达到双重绝缘要求了。打这个高压就在考证这个距离够不够。距离不够强电这边就会窜到弱电那边,那就不安全了,还叫啥SELV呢?
( Q/ G$ C* C3 Y8 V& O2 |2 N: U1 n9 X6 D3:非隔离你打输入输出有有毛用啊。它一输入和输出都要双绝缘处理的。隔离隔离,就是用距离把强电隔开。输出一边随你摸。非隔离就不行。强电随时可能窜过来咬你一口

点评

我插一句,爬电距离不够但耐压可以通过的情况应该怎么处理?  详情 回复 发表于 2015-2-10 08:17
太费钱了吧,只用一个还有,那就是天该要你有。。你不能推迟  详情 回复 发表于 2015-2-7 09:48
吃了药还要带套 兄台一口道出了安规的真谛和奥义啊  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:27
噗…一口水喷在了屏幕上……  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:30
比喻很犀利很形象讲的  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:07
笑喷,好比喻!  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:27
敢为兄台为何如此犀利---------------------------吃药还带套?  详情 回复 发表于 2015-2-4 08:53

评分

参与人数 1安规金币 +50 收起 理由
热爱学习 + 50 屌的一塌糊涂

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 329485466 于 2015-2-3 22:54 编辑 / B$ k5 R/ e$ v9 @: J. ?

- B( A9 P  H' }! y$ E非隔离电源装在成品中考量,根据产品是I类,还是II类。

点评

非隔离电源与产品类别没有关系。 假设产品是I类设备,电源是非隔离电源,那么产品在结构上需要满足基本绝缘。这样I类产品整体上还是基本绝缘+接地保护; 假设是II类设备,电源是非隔离电源,那么产品在结构上需要满  详情 回复 发表于 2015-2-6 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 08:53 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2015-2-3 22:22 1 z; R" H- \5 P& r% v2 N6 u3 n1 E
兄弟像是这几天和打高压干上了,精神可嘉,和我刚学安规时一样。0 C1 }! ~% R" s' H# P# z* J' ^
安规讲的就是个双保险,就是吃了药还要带 ...
8 L" F! ^, C+ |" [& _% w4 @1 D
敢为兄台为何如此犀利---------------------------吃药还带套?

点评

华山派,安全第一  详情 回复 发表于 2015-2-5 00:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 09:15 | 显示全部楼层
1:输入对外壳:3000Vac IEC 60950& q( B* h6 L6 U: D% S# m
2:输入对输出:3000Vac IEC 60950
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-4 15:17 | 显示全部楼层
楚人兄,敢问还有啥比吃药还带套更安全呢。

点评

把JJ切掉更安全  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:26
那就是远离东莞  详情 回复 发表于 2015-2-5 00:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 15:31 | 显示全部楼层
梁小生 发表于 2015-2-3 16:18
# D; `% e9 Q! M/ q% T5 b隔离的话 1 输入对外壳与输入对输出分别是打多少。
( w& V2 U# M1 A9 i2 p             2 欧规与UL打发不一样的吧
' s8 E3 S# d  ^+ r
隔离的话:2 ~) v% V1 m8 o! S1 R7 P
1)如果产品是独立式驱动,那么请参考61347-2-13附录I的要求,进行3750VAC耐压测试5 }4 {. S: q* a. n, K9 X6 _) I
2)如果不是独立式,2000+4U
回复 支持 反对

使用道具 举报