[IEC灯具] 高压和低压线的分离问题

[复制链接]
发表于 2014-9-29 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问灯具内的输入输出线做过VDE认证,那么在安装时低压和高压要分开吗?可不可以用扎线扎在一起走线呢?
. O; R; T; [$ Q+ \6 p; t. P/ e  C/ I- v
发表于 2014-9-29 08:49 | 显示全部楼层
直接扎一起就可以了!

点评

就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-29 09:07 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-9-29 08:49
6 s1 L. ^- }8 Q1 j& z6 |直接扎一起就可以了!
% X4 M: J% n  [" V9 Y  M6 R
就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 10:03 | 显示全部楼层
可以, 只要绝缘层达到双重绝缘的要求就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 13:35 | 显示全部楼层
Mark.Li 发表于 2014-9-29 09:07 * m# T7 y, C! K0 U. Y
就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?
5 {, ~$ m! Y' m) }6 u1 o
你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
- H: Q, ~* k; |% g  G能否达到双重絶缘?

点评

输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-29 17:55 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-9-29 13:35
; ^0 a4 A% y# _! s; E, K% T你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
6 C! v" H( F9 d  ^% B能否达到双重絶缘?
7 R4 D: l' S" A* ?4 s
输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 18:29 | 显示全部楼层
Mark.Li 发表于 2014-9-29 17:55
7 d+ y% q; D/ G$ e1 A, P输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。

3 N) ~0 X8 F8 X! @  }你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?

点评

如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。  详情 回复 发表于 2014-9-30 00:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-30 00:31 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-9-29 18:29
, N; I& U5 J: s你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?
& j' a9 b7 k3 ?: N8 k5 S/ X
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-30 08:26 | 显示全部楼层
Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 . R; j% p$ |& M! V9 K8 }
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
, l/ t  |; r, v5 |; ]( J! C' R+ a
为什么说有VDE认证就当双重绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-7 17:39 | 显示全部楼层
Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 2 }' h+ Y: s; ~' V- H7 h. r$ S
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
3 P! L6 F* K6 v% b
双绝缘需要看线绝缘的结构的,和VDE认证没关系。VDE认证的也有但绝缘的
3 N" M+ k4 G. v* U认证只是告诉你这个产品符合某种标准要求。