[产品认证] 关于H05RN-F单芯护套线的问题

[复制链接]
发表于 2008-1-24 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
VDE  0282-4 中规定了H05RN-F的线芯数量为2,3,4和5,没有说明有单芯护套结构,而H07RN-F中有规定线芯数量为1,2,3,4,5。
0 H; G3 U  t, B; \3 T" ^是不是这样就说明H05RN-F没有单芯护套线这种结构?可是网上却有厂家公布其有H05RN-F 1x0.75的VDE证书。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-1-25 08:31 | 显示全部楼层
VDE证书是可以在VDE网站上查找出来的.网站www.vde.com.英语版面中进行查找,根据生产厂家/申请人/生产地址/证书号码均可以的。.厂家自己公布有VDE证书,只是自我行为,应该能经得起验证的。否则就是虚假广告,会受到相应的惩罚的。如果是您们的供应商,那么您就明白应该如何操作了。
发表于 2008-1-25 10:44 | 显示全部楼层
引用第1楼wwnw_007于2008-01-25 08:31发表的  :6 w+ t# O& }7 M) n! ^
VDE证书是可以在VDE网站上查找出来的.网站www.vde.com.英语版面中进行查找,根据生产厂家/申请人/生产地址/证书号码均可以的。.厂家自己公布有VDE证书,只是自我行为,应该能经得起验证的。否则就是虚假广告,会受到相应的惩罚的。如果是您们的供应商,那么您就明白应该如何操作了。
但是如果是标准中本身就没有这个规格结构的情况下,应该就是不允许的。比如LZ说的单芯护套结构,本身标准没有要求,即使是送到测试机构,它根据什么标准来测试呢?
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:00 | 显示全部楼层
好像听咨询公司说H05RN-F 1x0.75不是执行VDE 0282标准
发表于 2008-1-25 15:10 | 显示全部楼层
不是依據VDE0282標準,那是自定義的規格囉?
2 @: P+ f% N$ N( l我有聽過UL的AWM可以用自己的規格去申請認證,VDE的就沒聽過...
发表于 2008-1-28 11:07 | 显示全部楼层
有两个问题:% f! k3 {* a5 a1 F- b" A# `
1、H05RN-F 没有四芯和五芯的,当然,也没有单芯的。
9 P8 l) V' X3 Z/ i: T( S6 SH05RN-F只有四个型号
7 b# O1 a6 z5 }H05RN-F2X0.75 2X1.0
1 \$ H+ y& t& @' U" O% G1 vH05RN-F3X0.75 3X1.0/ D0 ~- C; O* \' w: C
. t- s% N8 ^% |6 I, n
2、非标的产品,VDE可以发放注册号VDE-Reg. Nr. 表示虽然没有合适的标准,但是类似的标准要求测试,符合安全要求。
- P# k! F5 g( z4 o; j' Z+ E因此,请问清楚厂家的VDE证书是注册号还是VDE mark。或者把他的证书号给我发消息。
 楼主| 发表于 2008-2-3 20:34 | 显示全部楼层
给你发消息了
 楼主| 发表于 2008-2-3 20:38 | 显示全部楼层
引用第5楼schwarzwald于2008-01-28 11:07发表的  :' F0 ]" e, U0 y* E
有两个问题:8 O* n  {' O" @  A; {* B
1、H05RN-F 没有四芯和五芯的,当然,也没有单芯的。
6 L& M1 d$ I& j0 P! O7 TH05RN-F只有四个型号4 A, m3 r5 Q$ r5 [2 g# a
H05RN-F2X0.75 2X1.0
8 ]2 m( T- M7 qH05RN-F3X0.75 3X1.0
+ c  \! t3 L6 I2 C' _" _, i0 C.......
四芯和五芯我是在标准中看到的,我在顶楼有附标准
发表于 2008-2-4 16:45 | 显示全部楼层
顶楼的中文版标准翻译有误。VDE0282.4规定的H05RN-F软线只有" l9 b7 G5 y; D9 M+ x3 ]
H05RN-F2x0.75 2x1.0- H4 n! P  A# _# _& @1 V
H05RN-F3x0.75 3x1.0
$ @' Z+ y, m  ^1 N, S0 J6 H4 O7 _你可以参照德文版或者英文版的标准。条款4.3.1。1 k8 a: M: i8 n) Y0 X
: g5 M* K& r3 P4 S
另外,单芯的H05RN-F确实存在,但是不适用标准VDE0282.4,而是VDE0282.8(装饰线标准),我上面把这个标准遗漏了,说没有单芯的,是不正确的,更正一下,抱歉!9 i# R1 }9 A4 ?; U/ T7 S# D' J

' }/ g' O: D! {& ~适用VDE0282.8的线材包括
  e# J) G9 H1 jH05RN-F1x0.75...1.55 i6 D& e6 C1 f* @" \
H03RN-F1x0.5...0.75
0 H, y' i& P+ E: N4 L* hH05RNH2-F2x1.5...2.5& z% {1 Z/ e- s3 R3 v
这7条线。
发表于 2008-4-14 15:56 | 显示全部楼层
如果室外的电线,是四芯的連接线用H05RN-F的怎么办??