发表于 2014-7-30 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
L-N接线端,带 电金属片到外壳金属的距离才1.5MM,请教高手距离够不够。
0 `* }; a! t4 ?1 F0 N" b" F. g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-7-30 15:38 | 显示全部楼层
下面要垫绝缘片
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-30 16:32 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-7-30 15:38 3 L0 N& U. T) \' }
下面要垫绝缘片

, ^8 a$ p& t4 O8 f3 S( k恩,是需要绝缘片,不然不安全
7 G! d. R3 `1 Z' }- J% z( \

点评

不是说不安全,只是过不了标准规定的值 1.距离不够基本绝缘 2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 16:33 | 显示全部楼层
8mm游离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 16:56 | 显示全部楼层
2224518005 发表于 2014-7-30 16:32 1 _; R$ j3 z& V7 F2 J/ M
恩,是需要绝缘片,不然不安全

5 m. @+ [. I' N/ C: j9 f0 h不是说不安全,只是过不了标准规定的值3 Z5 E5 R# v8 g4 x. N0 U8 i  z
1.距离不够基本绝缘
0 I0 Y- ^+ R+ w/ e9 \( n2 k; n2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

点评

你加张大一些的青稞纸就够距离哦。  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 08:22 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-7-30 16:56
$ L8 t  d0 L/ u( Z- E不是说不安全,只是过不了标准规定的值
7 ~3 q. A7 M" k2 g1.距离不够基本绝缘3 y# _3 w" q& @4 G7 g- N+ p* J/ _
2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

& e. j# ~9 e; I$ T# t1 i你加张大一些的青稞纸就够距离哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 14:31 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-7-30 16:56
2 K8 n% z- t8 D5 e不是说不安全,只是过不了标准规定的值$ I% @: t/ l% f) x8 C
1.距离不够基本绝缘
+ g  Y! Q1 l" {2 j' ?  r$ W0 z2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

/ Y/ M; W" E' p' l& _2 y3 w从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?

点评

此结构解决方法就是,在底部增加一层绝缘片或者青稞纸。  详情 回复 发表于 2014-7-31 17:39
喷漆不能当做基本绝缘。  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 14:41 | 显示全部楼层
ianyinzhenyu 发表于 2014-7-31 14:31 6 s& z) F$ ?. P' b% N
从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?

: A+ ]4 `; {8 b/ s. c喷漆不能当做基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 17:39 | 显示全部楼层
ianyinzhenyu 发表于 2014-7-31 14:31 ; x/ K- |5 v& H. O6 M4 `3 E, G
从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?

9 r. Q* U) Z: F( k! w- Q此结构解决方法就是,在底部增加一层绝缘片或者青稞纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 09:48 | 显示全部楼层
从图片看,虽然有一个地线标,但是根本没有接地,所以这个灯只能当II类处理。