安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 9302|回复: 44

[电源产品] 初次级双重绝缘的问题

  [复制链接]
发表于 2014-2-25 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
& W) B9 o( w2 f$ F8 \" ^! A
IEC 60950的标准
7 n3 Z, d; E; M1 m& p/ W! z电感是初级电路,线为次级的风扇线(初次级之间要求加强绝缘)线在10N的力的作用下可以碰到电感,现有个问题,除了在电感上包两层胶纸外,能不能通过把风扇线撑高离电感3MM,来达到符合标准要求(基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求
1 e3 K- z+ Z* \) \' f' V1。撑高离电感的距离为3MM(附加绝缘要求是2。6MM)
' {; z: @/ N# N2 ^4 {2。风扇的线为1007的线,可当做基本绝缘来用
, K. f' [+ R! U5 d3。初次级要求的距离为5。2MM。
/ i9 J+ _; \7 M+ Q# N" }- m/ Y7 K3 }
% t$ \- \( ~) N3 k% a

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

樓主問題敘述蠻詳盡的...  发表于 2014-5-27 06:15

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 鼓励案例交流

查看全部评分

发表于 2014-2-25 20:42 | 显示全部楼层
撑高没用,没有可靠固定。那个热缩套管能不能弄长一点,把通过初级这一段线包裹起来。

点评

還有更好的意見嗎?  发表于 2014-5-27 06:16
沒錯!熱縮用長一點...  发表于 2014-4-15 08:29

评分

参与人数 2安规金币 +24 收起 理由
caballo3157 + 20 积极讨论
329485466 + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 22:16 | 显示全部楼层
套管加长或固定线让推不动、电感上贴胶带(不推荐,影响散热)、电感换三重绝缘线(成本高),加挡板(貌似没地方加)

点评

瞭解...  发表于 2014-5-27 06:16
我就是想了解下“基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求”我知道撑高要固定好,但就是了解一下这种更改方法合不合标准或安规的要求。  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:43

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 积极讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 08:07 | 显示全部楼层
学习了!6 l9 g' V. T4 \5 V) L% w$ C+ {4 l
还没弄个这样的结构产品!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 08:36 | 显示全部楼层
貌似右方已经加了一层绝缘纸,把风扇线放在绝缘纸后面就满足要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 08:43 | 显示全部楼层
329485466 发表于 2014-2-25 22:16
8 F# G% c0 J1 U7 K  g套管加长或固定线让推不动、电感上贴胶带(不推荐,影响散热)、电感换三重绝缘线(成本高),加挡板(貌似 ...

" y. s' [4 O/ _- D4 H5 ]我就是想了解下“基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求”我知道撑高要固定好,但就是了解一下这种更改方法合不合标准或安规的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 08:45 | 显示全部楼层
我就是想了解下“基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求”我知道撑高要固定好,但就是了解一下这种更改方法合不合标准或安规的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 08:47 | 显示全部楼层
其实应该重点讨论下附加绝缘能否只用空间距离来衡量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 10:07 | 显示全部楼层
嗯,就是这意思。能不能?合不合标准和安规的要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 14:27 | 显示全部楼层
没人回答?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-5-2 03:51 , Processed in 0.080073 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表