标准中的文字说明不是很明白,有没有什么办法能看出来什么样的算是功能接地?什么样的算是保护接地?, P9 j0 Z# F1 y7 Y- e/ X" D
例:1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的3 E! \, u5 m( l. C
       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳5 l3 |/ Y7 Y7 E, L: C
       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳
7 n$ u" @2 J0 E不知道问题有没有说明白,还望各位多多指教!先行谢过啦!2 V% e7 r8 G5 Y
* H: L3 l  I8 f, r* D
发表于 2014-2-25 18:31 | 显示全部楼层
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
  j% h" B: [% r0 m/ q1 x# p. Q2 _个人见解:
0 w% j* q" Z7 X8 X* C1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功能”为目的。
5 P* o1 R: |) I2 t. b2、保护接地——设备出现故障时,为保护“人身安全”为目的。

点评

同意大大的說法...  发表于 2014-2-26 15:25
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 08:31 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31
& k4 ~$ ?8 R  v  B) _/ i/ H- T3 O9 `见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
- U' S) t3 ]* E. p( p个人见解:9 y9 i3 H" b0 \/ H3 Z/ j+ V3 K9 g
1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功 ...

% T9 }1 o* x! W. l* D" q. A/ b我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

点评

例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。如下图:  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2014-2-26 16:21 编辑
& p2 c& B% Z: N8 W, U+ L* O
happysarah 发表于 2014-2-26 08:31
0 N$ W- o( Z5 z9 S9 E我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地
0 O, g, `( X2 D, M- j
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。这就是功能接地为目地的!如下图:
, `0 G( ]5 d; ?0 v" `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

功能接地與保護接地測試有別吧??  发表于 2015-8-19 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 01:50 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19 . x- b2 p! F& B' Z
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

; g* }( t0 L2 I' C% y学习了, 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 09:36 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
. p9 Z% ~; `/ i  ]# s例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

& K( p0 j! J- {6 \6 G% I功能地是否也可以是保护地?

点评

沒錯!功能接地不能等同於保護接地...  发表于 2014-3-26 08:34
从低压配电系统讲: 1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。 2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。  详情 回复 发表于 2014-3-1 12:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 12:59 | 显示全部楼层
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36   R8 O) e1 n6 y0 a. M
功能地是否也可以是保护地?
. g+ W4 g. c" X$ K+ m0 c
从低压配电系统讲:5 h2 G1 ?& r' {( J7 G5 D! j
1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。5 o1 ~- q: d! z/ e8 z' |
2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。
! H' R% Y0 j  W- s* ]* \. A
& ?  g" M! l* ~/ g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 23:00 | 显示全部楼层
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36 & U" y' z4 k. {) h  Z
功能地是否也可以是保护地?
! L" [3 ]! P8 L+ }
很少有这种设计,对EMC影响很大。你如果有例子可以给大家分享下,我看了那么多电源的电路图,没有这样设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 23:00 | 显示全部楼层
GB4943,IEC 60950后面有上述电网的介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-3 09:21 | 显示全部楼层
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也是悬空的,有无危害?

点评

太危險了...這樣不行~  发表于 2014-3-26 08:35
确实,活着,比什么都好!  详情 回复 发表于 2014-3-13 19:33