广东安规检测
有限公司提供:
功能性接地,保护接地,接地的连续性,这几个定义如何区分。谢谢大侠) ^3 z& A( c  B1 h
发表于 2013-6-25 18:54 | 显示全部楼层
保护接地 (protective earth) 是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。# K- |0 t. W/ S! U/ k5 k+ N+ z2 w/ a
3 \1 C  u  [6 j. K
功能性接地 (functional earth) 是利用接地方法,以确保电气设备在正常條件下可靠和正常运作。* v  p: ]' ^9 k7 p5 p
发表于 2013-6-25 18:58 | 显示全部楼层
接地的连续性 (earth continuity) 是指保护接地之导电性
发表于 2013-6-26 08:53 | 显示全部楼层
功能性接地:一般存在于与二类器具中
5 N+ \9 \! }1 P保护接地:一般指的是01类1类器具接地
% G* z5 |* R; S0 O接地的连续性:一般指的是01类1类器具接地部件之间的导电性能
# I# N. W) ~7 l2 _! H
发表于 2013-6-26 09:29 | 显示全部楼层
接地连续性是要通过测试的,测量电源保护接地端子和设备中需要连接到保护接地端子的点之间的电阻。功能接地不需要测接地连续性,在I类设备中,一般是为了保持公共点做的连接。供参考。