[GB灯具] 1类筒灯接线盒问题

[复制链接]
发表于 2013-6-7 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 terry20120318 于 2013-6-7 10:47 编辑 % \' a) H( w0 E6 v% B- Z
1 X! I# e( F6 c; u( o" f
昨天问了一个二类接线盒的问题,今天请教一个1类筒灯的问题,如图所示1类筒灯,接线端子外有一个盖子罩住的,不是用螺丝锁住的,是卡住的,可徒手拆卸,是否可行  n6 s2 ?5 p- r5 ]$ P" `! U

) U  {" p4 O1 F- C1 q' U8 }! M+ J0 b+ c5 l7 g, D5 H7 P6 I" Z
9 X6 }; O& n0 ~$ B* C- C( ]
2 J# o3 F# n7 x" q

( G5 h6 j0 s( v2 F  ^
3 i0 j; {; m" A/ |- K4 u5 Y; r7 j# W2 d' X7 k% d( s: F% a
  F7 i. U; O% Z) C' }2 y9 Y

$ n. v$ y% H. k. x6 N' x5 F( o; w
- @% ^& a; a+ M- P7 W+ ^) e4 _' H2 g5 r  G$ E4 X% ?
6 Z$ I8 O& V4 W$ e; b7 i( N- `

% W( h0 R# I8 p! U) j( Z- v) o  `) \  }" z
7 A, C2 T' u7 P3 I5 Y  J: R
! u1 W0 o+ ?: j7 Y  B+ O$ w7 T
# g9 ^$ d# S4 K  ~  ]# A2 Z; V- H+ i! F

& M  B5 {1 Q3 ^; ?& q% ~3 v' @8 H5 l7 h8 ?& t. K5 w3 a+ i

2 z% \+ \# X% ?5 u6 M1 r( ^3 d8 t& s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-6-7 11:31 | 显示全部楼层
看不清,太模糊
发表于 2013-6-7 13:21 | 显示全部楼层
借助工具打开可以,徒手打开时不行的,加个螺丝吧
发表于 2013-6-7 14:09 | 显示全部楼层
LZ对于这个问题抱有侥幸
7 Z* f0 J3 M& M2 X这个结构不符合要求
/ R+ c7 @# \# x! Y% r修改吧
发表于 2013-6-7 14:11 | 显示全部楼层
软线固定装置不要压在线芯的绝缘层上。
发表于 2013-6-8 10:16 | 显示全部楼层
有点模糊看不太清楚
发表于 2013-6-9 16:50 | 显示全部楼层
压线板处要加护套,接线盒加螺丝和防水垫圈
发表于 2013-7-19 19:19 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 14:09 3 K* f( w- Z  W6 n8 I7 s
LZ对于这个问题抱有侥幸
! B" r3 j) f* S6 }2 T这个结构不符合要求
. u/ a8 `/ V# b+ g修改吧
+ C4 G  q& ~* F) T  U; S4 c
诺诺的问一下,不符合8.2.6?
发表于 2013-7-19 20:55 | 显示全部楼层
hzj101988 发表于 2013-7-19 19:19 2 Y6 u' T  k' F" Q$ C4 x
诺诺的问一下,不符合8.2.6?
+ w2 }1 r$ X/ x0 H
是的,20N/80N
发表于 2013-8-19 15:48 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 14:09 % W. I& A" i8 O2 E
LZ对于这个问题抱有侥幸% O7 C' C" {+ {- v. X
这个结构不符合要求
6 R4 S& [& {+ K, X- `修改吧
8 D2 C6 }  H& P) O
灯具不提供输入线,与固定布线连接  上图中的压线码是否需要?