楼主 |
发表于 2013-4-12 08:29
|
显示全部楼层
janice363 发表于 2013-4-11 16:18 
' e; `+ f c! v: ^! oSORRY,我实在找不到15.3.1在哪,我看的是BS1363-1 A4 2012版本的。
; }6 L+ Y: m ]& b0 B, J& V3 k: D再者,对于打几V,我问过好多人,他们 ...
% @0 o) }9 ~$ B# \9 k非常感谢你的回复,对我很有价值.. }6 X3 x( V1 [
1 确实没有15.3.1章节,是15.1.3章节.$ q7 ?5 i1 K. V, L5 }
2 短接是为了检验高压机的性能是否有问题,这一点应该没有异议.1 T/ H) U( z# ~
3关键是8.3.1章节有一句这样的话, compliance shall be checked by tests in accordance with 15.1.3 using the values in table 10
! s' k: Y) V# W$ X/ c4 我以前也是打2000V,因为我们的产品还要结合BS7288标准进行,它里面明确是2000V,但8.3.1的3000V怎么处理呢.求解! |
|