发表于 2013-3-29 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
% O4 O9 x" \! k; p
这里是不是有问题,灯具有10或16A的插座时所用接线最少为1.5MM.7 Y# n" F1 N* K8 k5 l
按一平线载流为4A算的话,10A要2.5MM的线。而16A最少要4平的线才对啊?可能你会说这里讲的是插座10或16A。。但插座电气性能要和电线相配对吧
+ b& T4 x* l+ y2 v; G0 [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-3-29 08:33 | 显示全部楼层
线径载流不是这么算的,有专门对应的表,可以问问电线电缆那个版
发表于 2013-3-29 08:50 | 显示全部楼层
1.5mm2的线载流量都可以到20A,楼主的每平方毫米载流4A的概念不知道从哪里来的。当按照你的逻辑去分析标准得出标准是错误的时候,你就知道你的概念出了问题。
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-29 09:09 编辑 3 r% }! t9 C4 Z0 l4 j
tsunn 发表于 2013-3-29 08:50 2 q/ q; J+ D$ W8 ^# B
1.5mm2的线载流量都可以到20A,楼主的每平方毫米载流4A的概念不知道从哪里来的。当按照你的逻辑去分析标准得 ...

5 x- J( ~* \5 G* c6 Z哪你说说怎么算?指出错误谁都会啊。。一平方4A我是百度出来的。。要像JESSPECE一样。第几章第几节。。。哪才叫个专
发表于 2013-3-29 09:31 | 显示全部楼层
tsunn也是很专的,你用百度回来的电工经验值来怀疑标准内容是否有误,本身就不对。
发表于 2013-3-29 09:46 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-3-29 09:07
( f/ c$ i/ M- y1 R$ D" J哪你说说怎么算?指出错误谁都会啊。。一平方4A我是百度出来的。。要像JESSPECE一样。第几章第几节。。。 ...

6 g# ~& ~. P/ o) X, [  d电线标准我可指不出第几章节,因为我不是那个方向的,要是每个标准我都能很快的指出在哪个章节,那我就发了。虽然你是新学,但这么多天观察你,认为你很武断,站在错误的立场去质疑还显得绰绰有词一样,我新学的时候我很谦虚,也从不说什么标准什么语句很雷人,理解不了就是理解不了,虚心向人讨教,不懂就不懂。觉得雷人是因为你还没到那个境界,接触产品少。你说JESSPECE能指出哪个章节,像60598标准就是个基础,在这里混得久的人一般都是做这个方向的,60598哪个地方有什么东西那根本只能算是初级水平。我认为JESSPECE的水平没你想像的简单,需要捏合的东西多着呢,你没看到别人没抖出来的料而已。因为很多你连碰都没碰过。灯具安规不是一个60598就一了百了的。周边涉及的标准几十个,还有测试基础。如果你觉得你很熟悉60598所以你很厉害,很多人都会笑。
发表于 2013-3-29 11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsspace 于 2013-3-29 11:55 编辑 ! c% K; n, h1 q* G3 V0 o

# @' v( ]7 K3 g' Y6 m, |感谢大家对我的关注9 n5 B3 @( Q0 X* S4 H
另外,我的安规网名是Jsspace:lol
! b) c$ ^- H+ c2 A" e关于线径和电流的对应问题,大家不妨可以参考UL817表30.1
' F7 ^; H; X7 U" g: U5 `其实1毫米的线对应4A这个观点是不正确的。
& K5 ^3 v, v5 U, q另外,就像楼上说的,如果只是知道标准条款在哪,这个确实只是个基本的东西。5 d( w( s$ A, {" r  [
需要拿捏的东西很多,所以我也经常和天祥,UL等机构沟通
3 I& L) P1 X" i5 G: g1 M) r总之学习很重要0 y" c5 ]8 Y# `3 P  B9 S
另外,也很喜欢楚人美和tsunn两位会员( [! i1 y- h2 [' y! K7 c1 o
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:07 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-3-29 09:46
* R# x1 T# f4 e5 D2 R; J电线标准我可指不出第几章节,因为我不是那个方向的,要是每个标准我都能很快的指出在哪个章节,那我就发 ...
1 m6 o9 n# |4 v- T% m" r% f
正因为不懂我才问。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-29 23:02 编辑
# J0 s2 n1 y; P& P3 c4 p3 |
tsunn 发表于 2013-3-29 09:46 , t4 {: }6 k  ^' r. k  Q1 v# Y' `
电线标准我可指不出第几章节,因为我不是那个方向的,要是每个标准我都能很快的指出在哪个章节,那我就发 ...
7 l- {* |5 E9 @5 q) p
哥们别生气,问题是须要争论,讨论才能得出真正的结果。不要因为争论才认为是武断。。 老人更应该给新人指出明确的方向。这样才能共同进步。你不知道的可能我知道。我不知道的可能你知道。这才叫学习。谁敢说60598精通了?随便抽出几条你就无法理解信不?精通60598本身就是个笑话,那叫装C。标准的制定人除外,而且是那一帮制定标准的人。。。。不是一个哦。
发表于 2013-3-29 13:38 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-3-29 12:10 1 P( u1 D6 ~6 M$ u
哥们别生气,问题是须要争论,讨论才能得出真正的结果。不要因为争论才认为是武断。。老人更应该给新人 ...
: [! K% t* \; R
在电线电缆板块搜,然后下载资料,很详细的都有