手上有一款电源是64V输出的,不符合SELV TEST 的要求,能申请到按规吗?
发表于 2007-6-8 13:37 | 显示全部楼层
引用第0楼coollee于2007-06-08 12:48发表的 关于IEC60950 SELV Test 的问题 :9 f4 v. U& S( D) H$ x* |$ B
手上有一款电源是64V输出的,不符合SELV TEST 的要求,能申请到按规吗?
- l6 g. N+ O6 ~
当然可以申请安规,& k8 A0 L$ X+ l1 Y1 ?

& i8 E; \: `' x输出要按非SELV电路处理。(警告、非触及区域)
发表于 2007-6-8 14:06 | 显示全部楼层
不明白楼主是怎样理解“SELV TEST ”的?
发表于 2007-6-8 14:23 | 显示全部楼层
引用第2楼tony0421于2007-06-08 14:06发表的  :
/ h5 {2 X; l/ k# {5 |* y不明白楼主是怎样理解“SELV TEST ”的?
; h; Q% ?7 J6 t! X4 E8 y/ n
应该是 SELV Circuit   的要求。。。
发表于 2007-6-12 17:18 | 显示全部楼层
引用第2楼tony0421于2007-06-08 14:06发表的  :
& d8 l0 Y, V& A( K不明白楼主是怎样理解“SELV TEST ”的?
. X. Y# `6 N' i9 l# W
tony, 对于下面的问题你怎么看?
- Q3 m' ?+ E+ ~7 ]: e# n3 g3 F; R: O2 M5 i+ L
大家知道,开关电源变压器次极输出的电压是很高的,如果开关电源的输出电压很高的话,如输出48V,那么变压器次极输出就会超出30Vrms的限值,不符合SELV电路的定义了。大家对这个问题怎么看?
. L5 v! B% q/ o& r0 B
5 `0 I, v$ P, S( }" V1 ^在和TuV莱茵、TuV PS的接触中,他们的工程师是这样处理的。看是哪一个元件或多个元件限制输出到了SELV,然后做该元件的 open-short 测试,看输出是否会超出SELV,如果不会超,则输出部分仍判断为SELV电路。
发表于 2007-6-12 17:32 | 显示全部楼层
基本上是这样子的。+ W" Z0 b) _, o

) @5 \+ G! r; ?& N' P# u你说的这个测试叫做SELV Reliability Test,判定标准是不超过71Vpeak 或120Vdc, 或是超过42.4Vpeak或60Vdc但持续时间不超过0.2S
# D+ o( n: i" |$ v5 h8 v0 H
! D' Y8 J, X- D$ w不过,输出48V DC的,一般会定义为非用户接触区域,不要看做SELV,否则会很麻烦。
发表于 2007-6-13 08:20 | 显示全部楼层
引用第5楼tony0421于2007-06-12 17:32发表的  :
# ~( k6 k+ l& s基本上是这样子的。' q  b" @- |2 a) z4 A( {4 j

5 ?% D2 n! c8 r: i- z1 X你说的这个测试叫做SELV Reliability Test,判定标准是不超过71Vpeak 或120Vdc, 或是超过42.4Vpeak或60Vdc但持续时间不超过0.2S* I# j% y# |5 I. K2 Z, l
9 y1 A" V9 J/ U8 Y1 K6 \
不过,输出48V DC的,一般会定义为非用户接触区域,不要看做SELV,否则会很麻烦。
. P1 V9 [: A! o3 L% N0 Q2 u4 m
输出即使是24VDC,变压器的次极仍极有可能超过30Vrms的限值。所以这个测试还是值得讨论的。% j2 t7 i0 Y: ~. Q2 m2 L

9 i# U- r: G% y; o+ K这样说来,变压器经过初、次极隔离后,输出到次极的电压仍然可能是危险电压,可我们一般都忽略了这个事实,直接就把整个次极做为了SELV电路了。
发表于 2007-9-25 22:32 | 显示全部楼层
是不是可以把输出端子改成单级性的就可以了
发表于 2007-9-29 23:06 | 显示全部楼层
引用第6楼barry于2007-06-13 08:20发表的  :
3 h! L: A+ d$ z. E2 D% E- r3 f& r$ Y; x+ `; C5 Z+ E
& O5 b. B. c  M4 h' X8 M
输出即使是24VDC,变压器的次极仍极有可能超过30Vrms的限值。所以这个测试还是值得讨论的。
2 B- S- e; r0 T
" b# f1 C  t' S. j这样说来,变压器经过初、次极隔离后,输出到次极的电压仍然可能是危险电压,可我们一般都忽略了这个事实,直接就把整个次极做为了SELV电路了。
- }# k% p0 \; W$ c0 E* F
其实我们始终是把输出的用户可接触的部分当作SELV的.不是把整个次级都当作SELV的.
发表于 2007-9-30 00:58 | 显示全部楼层
不是selv 可以做elv ,如果還是超過elv直接用危險電壓來做也是可以。