|
|
本帖最后由 kevinyang26 于 2012-7-4 22:34 编辑 * j0 B# o Y7 A2 h+ y# I/ A
- ]2 Q% k6 p, p: C, V这是一款安装在冰箱里面的LED灯,使用环境-35C to 43C,里面的驱动电源是经过UL认证的Class 2电源,照我的理解这个电源部份已经取得UL证书,里面的结构和部件是否不用再考量61347-1以及61347-2-13的要求的,TUV SUD进行了随机测试,不符合项"For EN 61347-2-13 (subclause I.11, table I.7), the distance through insulation (reinforced insulation) shall be 1.0mm (or 0.1mm if consist of 3 layers of insulation)",For end product standard EN 60335-1 (clause 29.3.1), the distance through insulation (reinforced insulation) shall be 2.0mm or consist of 3 layers of insulation就是说我们的输出线接触到了其中的散热片,需要满足1.0mm的加强绝缘,或者每一层0.1mm的三层绝缘.用最终产品的标准60335考量需要2.0mm的加强绝缘以及三层绝缘, 注:本身我们的输出线黑色和红色线各套有一层黑色和透明色的套管.详见图上红圈部位.
. a/ P! J% d) g9 f- x5 `* `4 C
2 A% A% \. |* z5 y5 \6 X
9 Y( L0 p) O5 M* A! b; x' n2 a( @3 |; O: j+ r
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|