发表于 2012-6-27 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 eley 于 2012-6-27 22:01 编辑 " r) P3 _* I2 ?+ F3 F) |4 `. a. U

# Q' b, M3 z! P0 j( k1.IEC 60065/GB 8898 中  要测量[电源的任意一极]与[任意一个零部件或可接触件]之间的接触电流,+ Z( w% n% }; V) q& K- ]
那么L极与可接触部件的接触电流模拟的是什么实际情况,接触电流路径是怎样的?
1 q$ Y0 U' ~5 k8 Z% b% F8 `6 {* U0 \* L9 k
2.标准GB T 12113-2003/IEC 60990:1999 接触电流和保护导体电流的测量方法  S- v1 |) v" s; a- O
建议使用隔离变压器作为试验电源。隔离变压器的次级不是“浮地”,不接地的吗?为什么标准中的附图却有接地?6 H) |0 y2 q8 C# |6 p5 n1 U# ?& s* P
T2为隔离变压器。
8 }4 {/ s8 }$ v0 K" L4 @" u% V! Z; g6 S8 j) a

: A, u4 X8 K' z2 _# f3 [
' P( J, I) l% Y2 L- P* P$ l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-6-27 10:06 | 显示全部楼层
模拟的是L极与可接触部件的隔离程度,接触电流的路径是L极——可接触部件——人体——大地。
发表于 2012-6-27 11:48 | 显示全部楼层
同意楼上的。L极和可接触部件之间可能有Y电容
发表于 2012-6-27 12:50 | 显示全部楼层
也就是L级路径上的Y电容,换极性后就测试的是N级上的Y电容,当然桥接电容与变换极性无关。以上就是:电容-可触及件-MD(网络)-地。
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 eley 于 2012-6-27 14:57 编辑
0 S$ A- Z+ R3 o3 y3 f  }+ H3 |+ m& o5 \- E# Y- N9 z5 B
继续提问:2 \( J& @2 ?4 x; e# [
2.标准GB T 12113-2003/IEC 60990:1999 接触电流和保护导体电流的测量方法
( m3 Y" y! ^# H建议使用隔离变压器作为试验电源。隔离变压器的次级不是“浮地”,不接地的吗?为什么标准中的附图却有接地?
( Q; V8 Z- v5 {' H+ P: sT2为隔离变压器。
2 h5 `: W& C- f! h0 z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-6-27 23:20 | 显示全部楼层
这是节选CNAS的T0439能力验证试验结果分析。26家接,89家不接,打算合群么?0 T' [8 @* z0 E) k% Y$ J
0 b' k/ n2 ~/ d* g+ m

  _: ^% K, H; z& {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-6-28 08:58 | 显示全部楼层
应该 不接地吧
发表于 2012-6-28 10:27 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-6-27 23:20 7 p6 h  t2 `1 W6 Z
这是节选CNAS的T0439能力验证试验结果分析。26家接,89家不接,打算合群么?
+ K$ Z0 D9 A6 O2 g3 y  n
但是IEC60990明明写着需要接地的,难道人大部分实验室视而不见?
发表于 2012-6-28 13:58 | 显示全部楼层
不接地很危险,接地了也危险~
 楼主| 发表于 2012-6-28 16:22 | 显示全部楼层
标准中有这样一句话。