[其它标准产品] 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论!

[复制链接]
发表于 2010-7-11 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?3 O# E" f6 q( P# r
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
5 ^& L* F& y  Q( f③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?" W, ^6 K, O) R8 i: [, K5 y9 b/ I
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?% [2 }  k6 B3 I. q; P) ]$ ^2 a
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
. v+ y7 ^* J- w3 }2 x( H& Q  Y
% q& ]* T$ @# |  @" q  O0 @; \- }; ~8 `, ?8 c# K3 A
以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 显示全部楼层

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
发表于 2010-7-12 23:04 | 显示全部楼层
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :; A1 M8 Y- Z0 C4 m
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?" n+ q. q+ U: v( k- z- u
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?) l3 U2 t7 X3 d/ L# }
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?) \& l% f- u1 p1 ]
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?8 F5 w( n! W2 X; y. O
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?' D( g. e. t, X6 j1 Z4 @
.......
- |1 A( [4 m1 e! b
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
: X/ j- o  z6 c& _/ Z' K( Z7 ?- Y3 j0 U" _) C" X
2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;
# d) }3 s" t7 k; y
! e; u; Z( D& K7 j3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;2 U7 H( s0 c# o& E' c

) k# X, ^  e. u2 |1 }- ^4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);$ T, n" x% Y9 A, I# H5 H
" C' i5 s+ u/ Y( h( B: A  v
5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;# V% _2 {6 x& [6 ?
7 Q$ @+ o" [8 ^. g( \5 n1 k
这些问题好像在AV/IT里面问才多些
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 显示全部楼层
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
发表于 2010-7-13 22:51 | 显示全部楼层
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :
6 N( u! w3 r9 M$ k6 r版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!

  i* N% I  k  ~# R9 ?一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 显示全部楼层

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?