[IEC灯具] 安全特低电压

[复制链接]
发表于 2009-9-2 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
安全特低电压:诸如由单独线圈的安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与地之间,其交流电压的有效值不超过50V。1 w- [" M7 |! I( B
那么能不能理解为安全特地电压属于可直接触摸的部件,而不属于带电零部件?
发表于 2009-9-3 07:47 | 显示全部楼层
如果你的产品适用的是IEC60598(GB7000),不能这样确定。判定部件是否为带电部件,应当按照标准附录A的方法。请参看标准。
发表于 2009-9-3 08:19 | 显示全部楼层
灯具标准我不大清楚,安全特地电压属于可直接触摸的部件,属不属于带电零部件,需要用测量接触电流的大小来判断,如果测量出来的接触电流小于标准规定数值可以认为不属于带电零部件-------------------------本人愚见
 楼主| 发表于 2009-9-3 22:53 | 显示全部楼层
引用第1楼caballo3157于2009-09-03 07:47发表的  :
, ?9 n  e+ b7 g. E* _* I  j$ b% j如果你的产品适用的是IEC60598(GB7000),不能这样确定。判定部件是否为带电部件,应当按照标准附录A的方法。请参看标准。
附录A的2000欧无感电阻应该是模拟人体电阻对吧?( \: \# L3 Q+ I( z' s
1.假如用0.7mA*2000=14V(小于SELV电压,那么能不能认为是可以直接触摸的?
9 s# G4 v, D1 T) c9 _! Q2如果用SELV的电压(50V*1.414)去除于2000欧,则得到的电流值是大于0.7mA的。
5 i7 O6 o; d6 E  d出现以上两种不同情况,对此感到很困惑
发表于 2009-9-3 22:56 | 显示全部楼层
安全低电压好像是50Vac, 120Vdc以下,我只知道这两个数值,上课时有讲过。
发表于 2009-9-4 09:38 | 显示全部楼层
应该是允许直接触及的部件,IEC60598-1灯具标准第5.3.1.5条,SELV截流部件不必绝缘,如果用了绝缘,应该做第10章规定的试验
8 r/ ]: m2 L& M
/ x. H- O% X# `5 ?) u7 q也不是说,SELV部件可以触及,但有可能是带电部件