引用第0楼Tanya于2008-08-04 10:23发表的 新人求教:GB 4943-2001标准中的一个小问题 :) J! n& u1 U$ O& N# ]4 C5 ~/ |% N
GB 4943-2001
* N( N1 G8 C7 _ Z1 \关于0.2.1电击的定义:在干燥条件下,相当于人的一只手的接触面积上,峰值电压高达42.4V 或直流电压高达60V 的稳电位,或者对其采取适当的隔离.$ o% E0 ?( o7 G5 F% W# O/ b6 W
0 I7 L/ R4 e' q, ^5 L: i
其中规定的交流42.4V直流60V是从何而来的,这2者之间有联系么?' ~4 x: ^; V( S" \
" G8 D9 g7 H6 r& p4 z....... 不同标准这个值不一样:
. d! `$ N% f1 A% l+ OIEC 60335-1: 42.4V peak or 42.4V d.c.;
3 Z+ G0 e. D. _: b. Z# `IEC 60065: 35V peak or 60V d.c.
% Y* M: f. ?# w. | 对于专业设备的音频信号, 120 V r.m.s.1 G# @) {) `0 j6 Q+ z
对于非专业设备的音频信号, 71r.m.s.0 K2 _$ j8 G2 |
IEC 60950-1: 42.4V peak or 60V d.c.;
: E) {. t, _; _ @% |1 \5 LIEC 61558-1: 35V peak or 60V d.c.
' W% V% K. ~# L+ u5 e) c8 h' A! A, f' Z" x9 N `1 N
至于这些不同标准的不同的值,可能是各IEC专业委员会考虑的东西没有统一吧,但总归一点,应该是考虑到人体所能承受的电流。 |
|