本帖最后由 passagere 于 2019-4-24 10:43 编辑
( {2 X) Q9 G# U( X) y! m7 J: T3 g: V5 {2 Q$ I2 c
-20和-21应该是都可以应用在高压(市电)灯带上。但实际上,目前高压灯带很多方案在谐波电流上是过不了的,所以一般是SELV供电的低压灯带。; f' {' W6 w1 Z. D+ ?. U2 X
% [8 a4 n; V3 `& C# [% m, b" H
-20和-21的选择上,可以参考标准的适用范围内容,如果没记错,应该是密封灯带和非密封灯带的区别。9 H \* q4 h3 b
实际情况下,不同机构有不同的方法。德凯倾向于严格按照标准来做,所以开案时,如果稍微种类多点,你得开两个案子,每个案子还有多系列,于是厂家也不愿意。TUV-SUD用的是-21,适用于所有的软灯带。某一民营机构用的是-20的标准。而申请SAA时,其具体的许可范围也有差异。3 c; M7 k- a3 h# s& U1 V' A$ m8 P- L
低压灯带算是一个小的细分市场,在内容和条款上,其实机构还是较为灵活的,包括大机构。目前很多低压灯带的拉力测试其实是完全过不了的,但机构不会抓。( ]" T) k! h, \
|
|