在C类设备中对谐波电流的极限值规定分为二种情况:第一种是输入功率大于25W的照明设备,适用于白炽灯、内置调光器的白炽灯和放电灯;第二种是输入功率小于25W的照明设备,只适用于放电灯。
+ s7 L# }" Q7 M照明设备谐波标准要求依据是:3 t8 T* M* U2 _
IEC 61000-3-2:2014 也叫第四版,替代2005年的第三版,以及A1:2008,A2:2009;: S* A0 d2 \, X# z
EN61000-3-2:2014 是CE认证要求,30/06/2017后强制执行;
: q1 ?+ H$ y& @& q$ s& j# sGB 17625.1-2012 是中国CCC认证要求,2013年7月1日执行;
. ^7 A6 E( t6 ?9 s7 V* |对于有功功率不大于25 W的放电灯,应符合下列两项要求中的一项: " _0 ~* F2 x2 s9 j. G7 b
— 谐波电流不超过表3第2栏中与功率相关的限值,或, , K6 l6 Z. ], ^- T. V5 Z
— 用基波电流百分数表示的3次谐波电流不应超过86%,5次谐波不超过61%;而且,假设基波电源电压过零点为0°,输人电流波形应是60°或之前开始流通,65°或之前有最后一个峰值(如果在半个周期内有几个峰值),在90°前不应停止流通. * u" e7 u) K- |- e4 n
对于LED照明设备,国际电工委员会CTL决议DSH: 617中给出的结论是,LED既不属于白炽灯,也不属于放电灯;针对欧盟CE认证,业内有些机构会把大于25W的LED设备按照标准table1要求测试;小于25W的LED按照放电灯要求测试。
# u3 x6 i; t4 C6 r" v! X. j/ Q另外,充电状态的照明设备也作为工作状态,需要满足Class C限值。
/ G" S' f& r$ k4 u( v1 d1 o) d6 |& j% P
! R+ n" t: v2 H2 @8 q
分享是一种习惯,如果觉得有用,就分享给身边的朋友吧~~ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
评分
-
查看全部评分
|