安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1815|回复: 6

[IEC灯具] 60598-1-2014的 4.7.3章节请教

[复制链接]
发表于 2015-8-19 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
4.7.3 说 terminals for supply cords, shall be suitable for connection to be made by means of screws,nuts or equally effective devices.& }5 ~8 h! l, `
然后下面备注里继续说:
- j, l, S8 X: ^- Y; J: s3 M' q* `Note 1 for luminaires designed to be connected by means of rigid (solid or stranded) conductors, screwless terminals of the spring type are effictive devices,including the earth connection.............
9 @7 U8 Z- l% l( c6 k如果一个灯具,采用接线端子连接到电源的固定布线。然后这个接线端子只能采用弹簧无螺纹端子的接线方式,才能有效?7 a; Y7 h' M1 z6 p: U8 X* W
: r* Z7 S$ n, J; Z# j' f
如图中的电源接线端子,是用有螺纹的螺丝卡紧电源导线的,是否并不能满足标准里说的有效连接?+ L' e, S2 F, P' A) Q

4 z# Z& Z1 V6 Z3 {9 o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-8-19 10:42 | 显示全部楼层
第一句话的意思并不是只能采用弹簧无螺纹端子的接线方式,而是应该采用螺钉螺母或者等效的连接装置,图中的端子就是螺钉固定

点评

谢谢lucyyff的回复,第一句话确实是只说了采用螺钉螺母或等效连接装置,但是这句话下面还有备注说明:对于solid conductors和stranded conductors,screwless terminal of spring type are effecitve device. 我疑惑  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-19 11:10 | 显示全部楼层
lucyyff 发表于 2015-8-19 10:42
5 v! F3 o) |1 _0 Q2 L8 G第一句话的意思并不是只能采用弹簧无螺纹端子的接线方式,而是应该采用螺钉螺母或者等效的连接装置,图中的 ...

0 o1 l& L  S. z% f0 g7 o0 }谢谢lucyyff的回复,第一句话确实是只说了采用螺钉螺母或等效连接装置,但是这句话下面还有备注说明:对于solid conductors和stranded conductors,screwless terminal of spring type are effecitve device.
. r2 N- O4 Z5 n& R8 \我疑惑的是这句话啦。: U9 w  y! r7 n8 p% f  ~: C
特别是stranded conductors,普通导线,通常不都是由很多细铜丝拧成一股被包在绝缘层里面的吗?这样的导线算不算stranded conductors?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-19 11:21 | 显示全部楼层
图中的线应该不属于rigid (solid or stranded) conductors吧?
0 f" }  n( i/ M7 k7 ?你们那个连接是通过把导线中间去皮缠绕在接线端子上再用螺丝压紧的么?

点评

热爱学习,你好活跃,哪里都能看到你 “你们那个连接是通过把导线中间去皮缠绕在接线端子上再用螺丝压紧的么?” 是这样的:右边蓝色和棕色线,是从灯具里面引出来接入端子右边的,然后左边的两条黑线,产品其  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-19 11:29 | 显示全部楼层
书上猫头鹰 发表于 2015-8-19 11:10
" ^  P9 |/ L) y0 n8 M5 \# u( j谢谢lucyyff的回复,第一句话确实是只说了采用螺钉螺母或等效连接装置,但是这句话下面还有备注说明:对于 ...
. }# e$ x. q; L/ Z( g
rigid (solid or stranded) conductors,它前面定义了所使用的是刚性的导体,平常那种都是软线

点评

真是一语点醒梦中人。。。。明白了。 谢谢  发表于 2015-8-19 11:39

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
书上猫头鹰 + 6 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-19 11:37 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-19 11:21 / G$ ^" s, d, A, Y
图中的线应该不属于rigid (solid or stranded) conductors吧?9 a$ ~1 g% D- t* z7 |, {
你们那个连接是通过把导线中间去皮缠绕在接 ...

6 a; r# w4 S: y4 [. L  h热爱学习,你好活跃,哪里都能看到你) i0 ]! J) F! T2 j) G2 C- d
“你们那个连接是通过把导线中间去皮缠绕在接线端子上再用螺丝压紧的么?”- I" |3 C0 z4 q% T8 e7 _
是这样的:右边蓝色和棕色线,是从灯具里面引出来接入端子右边的,然后左边的两条黑线,产品其实是不带有的(我自己为测试用接上的),实际使用中由用户自行从固定布线接入端子左边。% i' B/ r# S6 y. E( A" N/ }
不过4根线,确实都是用螺丝压紧。9 N+ ^1 M7 g3 R+ O- e  i
* c4 W1 Q' M. |2 n
如果这个线不属于stranded conductors的话,那是不是这个线也不用做4.7.2的8mm游离丝了?
$ U" n6 _) }! ?3 j4.7.2的8mm游离丝不也是针对“a wire of a stranded conductor escapes from a terminal”??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-19 12:47 | 显示全部楼层
我觉的你首先要搞清楚strand conductor和Solid conductor的定义,参考附件第五章
7 E$ a* ]$ [3 F4 a* g8 O3 O! s还有,为毛不给我加分

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

评分

参与人数 3安规金币 +39 收起 理由
king33025 + 3
jsspace + 30 赞就一个字!
书上猫头鹰 + 6 神马都是浮云!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-7-13 08:22 , Processed in 0.079799 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表