[照明部件] 大功率LED驱动用线疑问

[复制链接]
发表于 2014-11-4 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一款200W调光电源其防护等级是IP65,配有三根导线,输入输出都是SJTW美规线,输出端的调光线是AWM2464 三芯线。4 e( v% z* t6 q
那么问来了
3 X7 }" W. b' N3 y7 s' S电源有可能会用在户外,SJTW、和AWM 2464 的外被都是PVC材质的护套线5 G% ~' c4 X+ p1 y! U
问:1、SJTW美规线可以用于户外吗?
- [+ M& c5 ?2 y       2、AWM2464三芯线可用于输出调光并应用于户外吗?
- h0 i# j! m0 M各位大神请不吝答疑解惑、万分感激!
5 j( l7 ~: u) s0 O" W( K. m- Q! f0 r: b% E& Z
发表于 2014-11-4 15:31 | 显示全部楼层
1. SJTW 是戶外用電源線 (UL 62 標準).
) n. t! P7 c! R  k2. 2464 在 UL 758 是定為 "Internal wiring or external interconnection of electronic equipment." 是不是可以用於戶外,您需要再和  您的 UL 工程師討論.
% C2 ^7 t# w5 C! q7 O& R; e2 ^

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 15:39 | 显示全部楼层
大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯具外面;如果你做IEC,那么电源供应商线都用错了,因为做IEC标准,外部线不接受UL的。; R! F4 Z+ `, i( ~4 f8 D
OK!!!!!!!!

点评

是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:15
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 17:21 | 显示全部楼层
美规没有IP65说法的,SJTW代表户外使用的,输出线也是要用防水线的,

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 23:01 | 显示全部楼层
没标里面只有Wet location这样的说法。 如果是IP65只是欧规里面的说法。 如果你的产品是做欧规,那么需要更换成VDE的线,并且不能使用PVC。需要用RUBBER线

点评

因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 09:14 | 显示全部楼层
Eko 发表于 2014-11-4 15:39
% R+ z" W2 ]6 r! ^5 C大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯 ...

/ |' D1 S3 N4 F' H3 c; ]是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

点评

那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 09:21 | 显示全部楼层
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14
- ?( `( d6 @& B- f1 S0 r% L5 |$ h是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
  y+ O: s6 }) z6 T; r3 D2 `3 L; A
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 09:27 | 显示全部楼层
Zfthink 发表于 2014-11-5 09:21
2 ]$ l7 |  Y* e+ w9 Q美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线

) J" |' P  j/ ?8 U, x' T还有你要注意一点产品的标签问题,关于线材颜色的描述,这个会让人坑死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 10:00 | 显示全部楼层
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14
1 w- F$ D0 Q: n6 B( h! g8 \* B是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

- d, x0 b: ~1 Z那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报