[综合话题] 變壓器的耦合率(coupling ratio)問題

[复制链接]
发表于 2013-7-20 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
變壓器一般的承認書有列入耦合率(coupling ratio)嗎?最近我們公司的老外一直賣弄程度& y9 V1 f5 O# V( [2 c
說變壓器coupling ratio 0.98才是正確
$ }; l  W3 S8 v/ {. \" w0.97及0.99會使電壓異常- B3 u8 f; [. l" l/ I/ m  w6 [
但變壓器廠也對耦合率不是很清楚
- [, a& f; P& l5 G  ]0 e3 w

/ |, N/ r/ Y0 X. _& J) \' y$ s  @: O% v6 |& j1 P, E# p3 O# ~

& L; J& ]7 k5 d& D( r2 {9 V  b9 E
发表于 2013-7-20 14:30 | 显示全部楼层
我们专业变压器厂也没听说耦合率
发表于 2013-7-20 14:32 | 显示全部楼层
强调耦合率的依据在哪?请晒出来
发表于 2013-7-20 15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 山炮 于 2013-7-20 15:02 编辑 0 \1 Z9 v6 ^+ P2 V& A2 t0 s
: P8 q; {8 B, m& d8 T4 I/ J% m) b
大学物理的教科书上才有这个名词。但没有0.98的说法,理想变压器的耦合率是1
 楼主| 发表于 2013-7-20 17:25 | 显示全部楼层
老外說法如下:
7 G6 b, [  ^0 O* U6 s3 r) sIt turns out that the original transformer has a primary to secondary coupling ration of 0.98, while the replacement has a coupling ratio of 0.978 q+ x7 g  H- x
變壓器他要求耦合率0.98,有這麼高科技?
发表于 2013-7-20 17:28 | 显示全部楼层
老外的依据在哪?
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:06 | 显示全部楼层
0.97耦合率時電壓580V
- w" p+ M% i- ]& i! P& q0.98耦合率時電壓620V
* y, _# {5 V: m% Q0.99合率時電壓590V; O5 G$ h  X. k" {! P
PWN IC 該PIN電壓規格620V
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:29 | 显示全部楼层
Coupling Factor k 計算公式: o7 N6 o* W' @( `4 H